2 dudas básicas

Solo Temas sobre Sap2000. Programa Ideal para puentes, o cualquier tipo de estructura.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
Redirts
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 10
Registrado: Mié Feb 21, 2007 4:57 pm
Ubicación: Viña del Mar

Una consulta básica, cual es al diferencia de elegir como "framing type" un "moment frame" o "braced frame" en el sap2000 y la otra pregunta es como puedo hacer para limitar el valor de kl/r sea menor a 120 y no 200 como viene por defecto. gracias. saludos
APATOSAURIO
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 7
Registrado: Mié Oct 05, 2011 3:05 pm

Soy nuevo en el foro y en sap, pero depronto este enlace te sirva de algo
http://structuresworkshop.com/blog/?p=1355
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Moderador
Mensajes: 695
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Venezuela

Redirts escribió:Una consulta básica, cual es al diferencia de elegir como "framing type" un "moment frame" o "braced frame" en el sap2000 y la otra pregunta es como puedo hacer para limitar el valor de kl/r sea menor a 120 y no 200 como viene por defecto. gracias. saludos
Buenas tardes,

Por tu primera pregunta dedusco que estás utilizando la norma AISC-LRFD93. La diferencia de elegir "moment frame" o "braced frame" radica en las consideraciones de diseño sismorresistente que aplicará SAP2000 de acuerdo a la norma de esa epoca (de 1993), las cuales varían dependiendo de si la estructura posee pórticos a momento o arriostrados (p. ej., aplica diferentes límites para las relaciones ancho-espesor de los elementos).

Con relación a tu segunda pregunta, lamentablemente no se puede modicar el valor límite de la relaciones de esbeltez de los elementos

Por simple curiosidad, ¿por que seleccionas la norma AISC de 1993 y no la del 2010 ó 2005?