Orientación perfiles columna nave industrial

Todo lo relacionado con al analisis de estructuras y elementos finitos.

Moderadores: gatogalaxi, mgf2004

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
gusp
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Dom Ene 19, 2014 6:44 pm

Saludos , soy estudiante y estoy realizando el diseño de un galpon, y entre los puntos que nos solicitó el profesor en la memoria descriptiva era seleccionar la orientacion de las columnas en planta, me preguntaba si me podian ayudar a conocer bajo que criterio puedo seleccionar la orientación , o si me pueden facilitar bibliografía donde pueda aprender acerda del tema.
Gracias.
Avatar de Usuario
Alejandro_Salgado
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 178
Registrado: Jue Feb 18, 2010 12:36 pm
Ubicación: Guadalajara, Jalisco
México

Buenas...

el eje fuerte de las columnas lo orientas de manera paralela al lado largo de la nave, el eje debil lo orientas paralelo al lado corto de la nave.

Esto porque las fuerzas sísmicas y de viento pueden ser más severas en la dirección del sentido corto de la nave, y en el sentido largo pueden existir contravientos, puntales, tensores, muros de cortante, etc., que ayudan a rigidizar en el sentido largo.

Así es como se usa generalmente, también a veces se usan las "columnas de viento" para ayudar a las colunmas principales.

Pues hasta donde yo se, no hay reglamentación para orientar las columnas, es por puro "sentido común" por así nombrarlo.

Te adjunto un plano de unas trabes carril de una nave que diseñamos hace tiempo, pero aparecen las columnas. Observa como algunas columnas están orientadas de diferente manera.

Saludos.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Moderador
Mensajes: 695
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Venezuela

Buenos días,

La estructura de las naves industriales o galpones suele estar conformada por pórticos de grandes luces que van separados a distancias convenientes y en los cuales, por lo general, no es posible arriostrar (ya sea para permitir el acceso de camiones o cualquier otro motivo). Entonces, por esta y otras razones de caracter estructural y funcional, es conveniente orientar el eje fuerte de las columnas paralelo a los pórticos principales y arriostrar en la dirección perpendicular a estos en dos o más vanos dependiendo de la longitud del galpón.

De esta manera la columna es más eficiente para resistir las solicitaciones de flexión generadas por las cargas gravitacionales de la cubierta de techo (las cuales pueden ser muy importantes si la luz del pórtico es grande) y por las cargas laterales generadas por viento o sismo. En la dirección perpendicular se agregan arriostramientos para resistir las cargas laterales por lo que en esta dirección las columnas trabajan principalmente a fuerza axial.

Te recomiendo dos bibliografias que te pueden ser de gran utilidad y en donde encontrarás criterios para la orientación de las columnas, ubicación de arriostramientos laterales y de techo, etc.

1.- E. Arnal, A. Gutiérrez, F. Montemayor, F. Achabal. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE GALPONES MODULARES. Fondo Editorial SIDETUR, Caracas, 2007.
2.- María Graciela Fratelli. PROYECTOS ESTRUCTURALES DE ACERO. Caracas, 1991.

Adicionalmente puedes consultar el METAL BUILDING SISTEM MANUAL publicado por la Metal Building Manufacturers Association (MBMA), y la guía de diseño N°7 del AISC.

Saludos
Responder
  • Similar Topics
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “Analisis y Diseño Estructural”

  • Información