Análisis de vulnerabilidad de vivienda ante una sobrecarga

Todo lo relacionado con al analisis de estructuras y elementos finitos.

Moderadores: gatogalaxi, mgf2004

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
Jensmz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Sab Ene 11, 2014 6:34 pm

:beber:
Quisiera desarrollar una metodología para determinar si un peso de aprox 2Tn (Antena de telecomunicaciones) colocado en la azotea de un edificio usado como vivienda, con posterioridad y fuera del diseño afectaría la estabilidad estructural de dicha vivienda.

Muchas gracias
Saludos desde Perú
Jens
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

1. Buscar antecedentes del edificio y planos de como construido, si los hay.
2. Hacer ensayos no destructivos para establecer las características de los materiales de que consta.
3. Hacer un análisis estructural del edificio con cargas de acuerdo a normas, no mayoradas o de servicio, y establecer su comportamiento.
4. Si en tu país no hay un manual de evaluación de edificaciones, usar uno internacional para determinar la capacidad del edificio.
5. Volver a hacer el análisis incorporando la estructura superpuesta al edificio y determinar la capacidad.
6. Comparar.