En el caso de la red adjunta que va a conectarse a la red municipal, al comienzo que debo adjuntar, un embalse, deposito o que, ya lo intente y me arroja un reesultado
Simulacion sin exito, ver informe y en el informe dice:
error de entrada de datos 233: El nudo 28 esta descinectado
error de entrada de datos 200: Se han detectado uno o mas errores en los datos de entrada
Por favor que alguien me ayude
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Epanet
Moderador: mgf2004
Se lo devuelvo corregido. Hay varios errores en el suyo.
- Tienes suelto el nodo 28
- En el mismo punto donde puso el tanque, tienes el nodo 1, y ninguno conecta al tanque
- El nodo 13 y 3l 3 estan en el mismo punto
- El nodo 12 está suelto
Aun en este que le mando se obtiene presión negativa a partir del nodo 27, debido a que las pérdidas para ese diámetro se superan la diferencia de nivel.
Saludos,
Alejandro E
http://www.youtube.com/arqciv
- Tienes suelto el nodo 28
- En el mismo punto donde puso el tanque, tienes el nodo 1, y ninguno conecta al tanque
- El nodo 13 y 3l 3 estan en el mismo punto
- El nodo 12 está suelto
Aun en este que le mando se obtiene presión negativa a partir del nodo 27, debido a que las pérdidas para ese diámetro se superan la diferencia de nivel.
Saludos,
Alejandro E
http://www.youtube.com/arqciv
Alejandro, gracias por su tiempo, a veces se leen los tutoriales, pero al poner en practica la cosa es diferente y definitivamente no hay como otra persona que nos ayude a encontrar los errores, por eso gracias nuevamente, parece que no adicionaste el archivo, yo corregui el mio y lo envio nuevamente, pero no he podido adicionar el deposito en el punto No 1, por favor enseñame como hacerlo
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- Carlos295able
- Usuario Principiante
- Mensajes: 13
- Registrado: Mié Dic 12, 2012 5:43 pm
la única forma es manualmente nodo por nodo
Cuando cargas las propiedades de un junction o nodo. Ahi puedes cambiarle el nombre. Debes de hacerlo manualmente como ya le respondieron.
Entiendo que el nodo 1 queda en la realidad en la parte de abajo del tanque. En una misma coordenadas es complicado poner dos elementos (tanque y nodo), por eso te sugiero poner el tanque un poco desplazado y unirlo con el nodo 1. No importa que lo corras de coordenadas, al final eso no afecta los cálculos. Esa unión la pones de la longitud que se corresponda.
Entiendo que el nodo 1 queda en la realidad en la parte de abajo del tanque. En una misma coordenadas es complicado poner dos elementos (tanque y nodo), por eso te sugiero poner el tanque un poco desplazado y unirlo con el nodo 1. No importa que lo corras de coordenadas, al final eso no afecta los cálculos. Esa unión la pones de la longitud que se corresponda.
- civilj@mes
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 63
- Registrado: Lun Sep 15, 2008 1:59 pm
- Ubicación: Trujillo
Hola, favor alguien podria ayudarme con el archivo adjunto, pues necesito simularlo en EPANET 2 pero me sale un mensaje de error y no doy en el error, agradezco su ayuda, gracias
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 1
- Registrado: Mar May 05, 2015 12:48 pm
hola necesito que me ayuden no se por que no puedo corre el programa me sale el error que están desconectados los nodos en los cuales coloco el caudal ayuda por favooooor
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 12340 Vistas
-
Último mensaje por PINEDA RAMOS
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados