tengo una pregunta.
Se construyo un edificio escolar de 2 Niveles por marcos, al momento de realizar una comprobacion de los elementos estructurales se verifico q toda la estructura cumple con los requisitos del ACI (vigas columnas y losas) sin embargo al momento de analizar las zapatas se verifico que algunas cumplen con el chequeo de presiones, chequeo de corte simple, pero en cuanto al corte por punzonamiento la zapata falla el peralte es de 25 cm y para que cumpla necesita 30 cm por lo que le faltan 5 cm de peralte que podria ocurrir a la estructura y existira alguna manera de repararla.
Se construyo un edificio escolar de 2 Niveles por marcos, al momento de realizar una comprobacion de los elementos estructurales se verifico q toda la estructura cumple con los requisitos del ACI (vigas columnas y losas) sin embargo al momento de analizar las zapatas se verifico que algunas cumplen con el chequeo de presiones, chequeo de corte simple, pero en cuanto al corte por punzonamiento la zapata falla el peralte es de 25 cm y para que cumpla necesita 30 cm por lo que le faltan 5 cm de peralte que podria ocurrir a la estructura y existira alguna manera de repararla.
-