Hola,
Estoy haciendo un trabajo para la universidad; un edificio de 10 plantas.
Tengo una duda en la conexiones viga-columna y columna-viga. ¿cómo defino el grado de articulación del nudo? ¿cómo distingo entre la parte de conexión de columna y la parte de conexión de viga? Hasta ahora lo que hago es seleccionar el nudo que me interese y a continuación: Assign --> Joint/Point --> Restraints.
Por favor, alguien que me pueda ayudar. Se lo agradecería. Gracias.
Saludos,
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Definir grado articulacion viga-columna. ETABS
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
- Alejandro_Salgado
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 178
- Registrado: Jue Feb 18, 2010 12:36 pm
- Ubicación: Guadalajara, Jalisco
Buenas...
para que la viga no transmita momentos a las columnas seleccionas la viga y haces click en "Assign/Frame/Releases"
luego activas las casillas "start" y "end" en donde dice "Moment 22 (minor)" y "Moment 33 (major)"
así la viga ya no transmite momentos a la columna y se analiza como una viga con apoyos simples.
Saludos.
para que la viga no transmita momentos a las columnas seleccionas la viga y haces click en "Assign/Frame/Releases"
luego activas las casillas "start" y "end" en donde dice "Moment 22 (minor)" y "Moment 33 (major)"
así la viga ya no transmite momentos a la columna y se analiza como una viga con apoyos simples.
Saludos.
-
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 110
- Registrado: Lun Sep 11, 2006 1:57 pm
- Ubicación: sv
De acuerdo en lo indicado por el colega, pero esto aplica para vigas secundarias en metal, donde puedes hacer fácilmente una conexión a cortante, sin embargo, para vigas principales yo no haría este tipo de conexión, y mi pregunta de siempre:
1-Como hago una conexión a cortante en viga secundaria en concreto?
2-Como se hace el detallado de la armaduria si el colado con el resto de vigas es monolítico?
1-Como hago una conexión a cortante en viga secundaria en concreto?
2-Como se hace el detallado de la armaduria si el colado con el resto de vigas es monolítico?
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 7052 Vistas
-
Último mensaje por JDAVID2018
-
- 1 Respuestas
- 10974 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 2 Respuestas
- 8775 Vistas
-
Último mensaje por Calculista 1967
-
- 0 Respuestas
- 3053 Vistas
-
Último mensaje por RPM
-
- 0 Respuestas
- 8200 Vistas
-
Último mensaje por carlospjec
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados