Buenos Dias!
Queria saber si algun ingeniero me puede ayudar para los combos de una fundación:
La fundacion es para una torre de telecomunicaciones, con los datos que me generaron monte la fundacion en el programa SAFE y tengo dos dudas:
1) Sobre el modulo de Balasto, que informacion y calculo necesito para poder obtener el dato.
2) Las combinaciones segun las normas venezolanas COVENIN para la fundacion se utilizan 2:
U=1.1CP+CV+-S
U=0.9CP+-S
Tengo unas dudas sobre las cargas que se le colocan a la fundación, yo al montar las cargas coloco como carga permanente el peso de la torre por cada pata y las reacciones que generan cada una de ellas en x, y, z segun el programa TOWER (El mas desfavorable). No se que otra carga necesito y que carga variable se utiliza en este caso de torres.
Gracias!
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Fundación para torre de telecomunicación
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
las reacciones o en tablas F3, petonseran cargas de servicio ( peso, carga muerta y carga viva) con respecto.al modulo de balasto esa informacion lo dara el.especialista en geotecnia lo unico que requerira son la carga y eso es es fun damental dado que el coeficiente de Balasto requiere muchos factores para ser evaluado.DPenso escribió: ↑Mié Jul 17, 2013 11:01 am Buenos Dias!
Queria saber si algun ingeniero me puede ayudar para los combos de una fundación:
La fundacion es para una torre de telecomunicaciones, con los datos que me generaron monte la fundacion en el programa SAFE y tengo dos dudas:
1) Sobre el modulo de Balasto, que informacion y calculo necesito para poder obtener el dato.
2) Las combinaciones segun las normas venezolanas COVENIN para la fundacion se utilizan 2:
U=1.1CP+CV+-S
U=0.9CP+-S
Tengo unas dudas sobre las cargas que se le colocan a la fundación, yo al montar las cargas coloco como carga permanente el peso de la torre por cada pata y las reacciones que generan cada una de ellas en x, y, z segun el programa TOWER (El mas desfavorable). No se que otra carga necesito y que carga variable se utiliza en este caso de torres.
Gracias!
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 6056 Vistas
-
Último mensaje por hernanfranco
-
- 0 Respuestas
- 4777 Vistas
-
Último mensaje por AnaLuz5
-
- 0 Respuestas
- 10804 Vistas
-
Último mensaje por Jeffreyjeff
-
- 0 Respuestas
- 14690 Vistas
-
Último mensaje por diseo
-
- 0 Respuestas
- 8580 Vistas
-
Último mensaje por Ing Pato
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados