ESTOY MODELANDO UNA EDIFICACION EN UN DESNIVEL , TENGO LA SIGUIENTE SITUACION, UN MURO TIPO SHEEL Y UNA COLUMNA TIPO FRAME , COMO HAGO PARA Q TRABAJEN JUNTOS , YA QUE LA COLUMNA SE LLEVA UNA BUENA CANTIDAD DE MOMENTO.
Y ESTO EN REALIDAD TRABAJA COMO MURO DE CONTENCION , PERO PERTENECE A LA EDIFICACION
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
MODELACION EN DESNIVELES
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
- guzmancivil
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 99
- Registrado: Mar Jun 09, 2009 1:20 pm
- Ubicación: Perú
Cuelga tu modelo comprimido para que sea mas facil poder ayudarte.
Saludos
Saludos
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 3
- Registrado: Lun May 03, 2010 10:56 am
ALLI ESTA , OJALA ME PUEDAS AYUDAR
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- guzmancivil
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 99
- Registrado: Mar Jun 09, 2009 1:20 pm
- Ubicación: Perú
Jimmy:atarama jimmy escribió:ALLI ESTA , OJALA ME PUEDAS AYUDAR
No puedes juntar las columnas a tu muro por el simple echo que en el eje 1 estas llevando la mayor cantidad de fuerza cortante por sismo y luego el eje 3 y por ultimo el eje2.
Si el eje 1 y 3 (laterales) fuesen iguales no hubiese problema, pero no es asi, tu configuracion estructural es muy irregular y por ende tienes los problemas que tienes.
La ingenieria es practica, te recomiendo lo siguiente:
Has trabajar solo tus columnas con la estructura y los muros separalos para que los disenes solo como muros de contencion como mencionas que son.
Con ese criterio, bajara tu peso de la estructura y por ende tu cortante basal y los esfuerzos que resistiran cada columna.
En lo posible trata que una estructura que disenes sea lo mas simetrica posible.
SAludos
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 3
- Registrado: Lun May 03, 2010 10:56 am
ENTONCES SACO, TODOS LOS MUROS DE CONCRETO ( ELEMENTOS SHELL ) , INCLUYENDO LOS DE ADELANTE , ESTOS LOS HABIA PUESTO PARA CONTRARESTRAR LA ASIMETRIA , PERO TE HAGO UNA ACLARACION EL MOMENTO MAXIMO EN LAS COLUMNAS ES A CAUSA DEL EMPUJE DEL TERRENO , ME SAEN MTOS DE 56 TON.M , CO ESE MTO EL PROGRAMA ME ARROJA 3.4 % DE CUANTIA EN LAS COLUMNAS , X FA CHEQUEA ESO .
OTRA COSA , EL SISTEMA ESTRUCTURA LO DEFINIRIA PORTICOS EN LAS 2 DIRECCIONES . A OTRA COSA TENGO MAS MODULOS DE ESTE TIPO .
OTRA COSA , EL SISTEMA ESTRUCTURA LO DEFINIRIA PORTICOS EN LAS 2 DIRECCIONES . A OTRA COSA TENGO MAS MODULOS DE ESTE TIPO .
- guzmancivil
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 99
- Registrado: Mar Jun 09, 2009 1:20 pm
- Ubicación: Perú
[quote="atarama jimmy"]ENTONCES SACO, TODOS LOS MUROS DE CONCRETO ( ELEMENTOS SHELL ) , INCLUYENDO LOS DE ADELANTE , ESTOS LOS HABIA PUESTO PARA CONTRARESTRAR LA ASIMETRIA , PERO TE HAGO UNA ACLARACION EL MOMENTO MAXIMO EN LAS COLUMNAS ES A CAUSA DEL EMPUJE DEL TERRENO , ME SAEN MTOS DE 56 TON.M , CO ESE MTO EL PROGRAMA ME ARROJA 3.4 % DE CUANTIA EN LAS COLUMNAS , X FA CHEQUEA ESO .
OTRA COSA , EL SISTEMA ESTRUCTURA LO DEFINIRIA PORTICOS EN LAS 2 DIRECCIONES . A OTRA COSA TENGO MAS MODULOS DE ESTE TIPO .[/quot
Saca todos de la estructura con diafragma y modela solo con columnas a la estructura y los muros independientes.
Respecto al momento que le cae a las columnas por el empuje del terreno, este lo absorberan los muros de contencion ya que para esto se disenan. Siempre y cuando separes en la etapa constructiva los muros de contencion con las columnas.
Eso si calcula el desplazamiento de las columnas y ese valor sera la separacion entre las columnas y los muros de contencion (>= 2.54 cm).
Espero haberte ayudado.
Saludos y sorry por la demora.
OTRA COSA , EL SISTEMA ESTRUCTURA LO DEFINIRIA PORTICOS EN LAS 2 DIRECCIONES . A OTRA COSA TENGO MAS MODULOS DE ESTE TIPO .[/quot
Saca todos de la estructura con diafragma y modela solo con columnas a la estructura y los muros independientes.
Respecto al momento que le cae a las columnas por el empuje del terreno, este lo absorberan los muros de contencion ya que para esto se disenan. Siempre y cuando separes en la etapa constructiva los muros de contencion con las columnas.
Eso si calcula el desplazamiento de las columnas y ese valor sera la separacion entre las columnas y los muros de contencion (>= 2.54 cm).
Espero haberte ayudado.
Saludos y sorry por la demora.
-