Hola, podrian ayudarme para saber cual es la carga que soporta el terreno de la mecanica de suelos que adjunto?
Estamos elaborando un proyecto de fin de curso y nos estan apoyando con esto para hacerlo realidad.
Solo que nunca nos habian dado un estudio de suelos de verdad jeje y como vamos terminando la carrera no
sabemos decifrarlo muy bien aun y necesitamos saber que carga admite en toneladas por m2
Saludos
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Que resistencia tiene este suelo??
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 22
- Registrado: Mié Oct 28, 2009 10:48 am
Solo por comentar.
el analisis que muestras se realizo para saber si los materiales encontrados en sitio son adecuados para una terraplén, o como dice hasta abajo para una plataforma de cimentación, lo cual no indica que para ese proyecto se bayan a desplantar en ese tipo de suelo.
la clasificación SUCS que biene, "no se ve bien", pero al parecer no es la adecuada, y no tienes parametros de resistencia tomados en campo. fotos, tipos cimentaciones de contrucciones cercanas, etc etc,
.
en otras palabras, no creo que te sirva de mucho este estudio, mejor busca uno de algun sondeo, "cualquier tipo", para que tengan mejores parametros de diseño.
saludos.
el analisis que muestras se realizo para saber si los materiales encontrados en sitio son adecuados para una terraplén, o como dice hasta abajo para una plataforma de cimentación, lo cual no indica que para ese proyecto se bayan a desplantar en ese tipo de suelo.
la clasificación SUCS que biene, "no se ve bien", pero al parecer no es la adecuada, y no tienes parametros de resistencia tomados en campo. fotos, tipos cimentaciones de contrucciones cercanas, etc etc,
.
en otras palabras, no creo que te sirva de mucho este estudio, mejor busca uno de algun sondeo, "cualquier tipo", para que tengan mejores parametros de diseño.
saludos.
Gracias por tu comentario Marcos, asi es, es un estudio incompleto y a final de cuentas tuve q determinar la capacidad de carga por medio de tablas standar,MARCOS S escribió:No parece un estudio completo, falta cohesión y ángulo de fricción interna
aunque no es lo mas correcto, pero asi pude obtener un parametro para los calculos.
Saludos =)!!!
- yucapareja
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 506
- Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
- Ubicación: Guayana
Te digo que con eso no puede sacar ninguna informacion, ya que el dato mas importante que son numero de golpes no esta....
Sin ese dato no puedes saber nada...
Sin ese dato no puedes saber nada...
- pacominchez
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 79
- Registrado: Vie Ene 15, 2010 11:12 am
El estudio no está completo, se necesita ya sea el numero de golpes del ensayo de penetración estándar, o la cohesión y el ángulo de fricción interna.
-