DUDA DIFERENCIA RESULTADOS ENTRE ETABS Y SAP2000

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
jorge.erazo.b
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Lun Nov 29, 2010 9:29 am

Estimados,

mi duda es la siguiente:

adjunto en este foro 2 modelos, uno en SAP v14.0.0 y otro en ETABS v9.2.0. Es sencillo, es un muro empotrado de 6m x 3m x 25cm de espesor. Las propiedades de los materiales son las mismas. Al correr el programa y ver la reacción vertical da en ambos casos:
Rv = (2,5 ton/m3 x 6m x 3m x 0,25m) / 2 = 5,625 ton (en cada apoyo). Este resultado es idéntico en ambos casos.

Además le puse una solicitación sísmica como caso estático con un coeficiente C=0,15. Por lo tanto al ver la reacción en x para este caso (SX: sismo en X) este debiera ser en cada apoyo:
Rh = 5,625 ton x 0,15 = 0,84 ton. Este resultado me da en el modelo en SAP. Sin embargo, en ETABS me da un valor igual a 0,42 ton.

A ver si me pueden ayudar a ver por qué no obtengo el mismo resultado para el esfuerzo sísmico.

Muchas Gracias.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.