amigos que conocen del tema para una mejor interpretacion del ingreso del factor de reduccion para aplicar por el numero de pisos. Los datos que se muestran en la figura resultan de interpretar la Norma Peruana E.020 (Cargas) que acontinuacion dice
Para columnas y muros: No habra reduccion en la carga viva del techo. Las reducciones de carga viva de pisos seran de 15% en el piso mas alto de la edificacion y de 5% adicional por cada piso sucesivo, con una reduccion maxima de 50%....
EDIFICIO :vivienda multifamiliar
Según el Edificio en analisis se tiene. 12 niveles(VIVIENDAS)Y 4 sotanos (ESTACIONAMINETOS) estoy bien o me estoy equivocando en lo siguiente
En el 12vo. Nivel (techo)(pisos soportados=1) no habra reduccion , factor =1.
En el 11er. Nivel (piso) (pisos soportados=2)reduccion del 15%, entonces el factor 0.85.
En el 10do. Nivel (piso)(pisos soportados=3) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.80.
En el 09er. Nivel (piso) (pisos soportados=4)reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.75.
En el 11er. Nivel (piso)(pisos soportados=5) reduccion del 5%, entonces el factor 0.70.
En el 10do. Nivel (piso) (pisos soportados=6)reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.65.
En el 09er. Nivel (piso)(pisos soportados=7) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.60.
En el 08er. Nivel (piso)(pisos soportados=8) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.55.
En el 07er. Nivel (piso)(pisos soportados=9) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.50.
En el 08er. Nivel (piso)(pisos soportados=10) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.50.
.
.
.
En el 01er. Nivel (piso)(pisos soportados=12) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.50.
En el sotanos. Nivel (piso)(pisos soportados=12) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 1.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
REDUCCION DE CARGA LIVE UP
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
- brgallegos
- Usuario Master 1
- Mensajes: 298
- Registrado: Mié Sep 22, 2004 3:58 pm
- Ubicación: Loja
- Contactar:
[quote="karal"]amigos que conocen del tema para una mejor interpretacion del ingreso del factor de reduccion para aplicar por el numero de pisos. Los datos que se muestran en la figura resultan de interpretar la Norma Peruana E.020 (Cargas) que acontinuacion dice
Para columnas y muros: No habra reduccion en la carga viva del techo. Las reducciones de carga viva de pisos seran de 15% en el piso mas alto de la edificacion y de 5% adicional por cada piso sucesivo, con una reduccion maxima de 50%....
EDIFICIO :vivienda multifamiliar
Según el Edificio en analisis se tiene. 12 niveles(VIVIENDAS)Y 4 sotanos (ESTACIONAMINETOS) estoy bien o me estoy equivocando en lo siguiente
Tengo una consulta, el programa no calcula automáticamente esa reducción de carga viva para poder diseñar. o como lo hago?
Para columnas y muros: No habra reduccion en la carga viva del techo. Las reducciones de carga viva de pisos seran de 15% en el piso mas alto de la edificacion y de 5% adicional por cada piso sucesivo, con una reduccion maxima de 50%....
EDIFICIO :vivienda multifamiliar
Según el Edificio en analisis se tiene. 12 niveles(VIVIENDAS)Y 4 sotanos (ESTACIONAMINETOS) estoy bien o me estoy equivocando en lo siguiente
Tengo una consulta, el programa no calcula automáticamente esa reducción de carga viva para poder diseñar. o como lo hago?
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 6870 Vistas
-
Último mensaje por nand23321
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados