Cargas Ultimas para diseño de placas base
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
- Dany Hernandez
- Usuario Principiante
- Mensajes: 15
- Registrado: Vie Mar 04, 2011 3:49 pm
Amigo proyector adjunto el datelle que me solicita.
Las longitudes m y n las determino en base al area total de la placa ya que como se puede apreciar esta no es rectangular razon por la cual use longitudes equivalente,realmente es la forma que considere para a hacerlo pero me gustaria saber si existe otra mas conveniente.Es importante mencionar que el anclaje es sobre una columna de concreto reforzado de 50 x 50 cm y sobre un muro de concreto reforzado de 30 cm de espesor.
Tengo dudas si realmente la conexion es de momentos pequeños me gustaria me ayude a verificarlo.
Realmente note lo de la traccion en los pernos de anclaje sin embargo crei conservador considerar el diseno para la maxima traccion que puede desarrollar un perno ya que la ubicacion del perno con la maxima fuerza en traccion puede variar en dependencia de la direccion de la fuerza sismica.
Como hago para el calculo de las fuerzas en traccion para el diseño de los pernos de anclaje? como dije anteriormente considere que todos los pernos estan igualmente sometidos a traccion.
Gracias
Buen dia!
Las longitudes m y n las determino en base al area total de la placa ya que como se puede apreciar esta no es rectangular razon por la cual use longitudes equivalente,realmente es la forma que considere para a hacerlo pero me gustaria saber si existe otra mas conveniente.Es importante mencionar que el anclaje es sobre una columna de concreto reforzado de 50 x 50 cm y sobre un muro de concreto reforzado de 30 cm de espesor.
Tengo dudas si realmente la conexion es de momentos pequeños me gustaria me ayude a verificarlo.
Realmente note lo de la traccion en los pernos de anclaje sin embargo crei conservador considerar el diseno para la maxima traccion que puede desarrollar un perno ya que la ubicacion del perno con la maxima fuerza en traccion puede variar en dependencia de la direccion de la fuerza sismica.
Como hago para el calculo de las fuerzas en traccion para el diseño de los pernos de anclaje? como dije anteriormente considere que todos los pernos estan igualmente sometidos a traccion.
Gracias
Buen dia!
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- Radamanthi
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 135
- Registrado: Mié Sep 01, 2010 8:12 am
Amigos aqui les adjunto una tabla en excel de Calculos de acciones sismicas segun COVENIN 1756, donde se comparan los metodos de Analisis dinamico con un grado de libertad y el estatico equivalente. Ademas, se hace las comparaciones de resultados entre la Norma 1756-83 y 1756-98.
Saludos
Saludos
- Radamanthi
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 135
- Registrado: Mié Sep 01, 2010 8:12 am
RAM Connection INSTALADO, tremendo programaso. Algo dificil de conseguir, tambien encontre unos manuales en ingles y español. GRACIA POR EL APORTE McCLOUD.
Amigo PROYECTOR y McCLoud gracias por darme a conocer la AISC, DESING GUIDE descargadas. EN proceso de elaboracion de Tablas de calculo, Pronto las ire colgando por si algun otro forista las necesita y para comentarlas y afinarlas.
Saludos
Amigo PROYECTOR y McCLoud gracias por darme a conocer la AISC, DESING GUIDE descargadas. EN proceso de elaboracion de Tablas de calculo, Pronto las ire colgando por si algun otro forista las necesita y para comentarlas y afinarlas.
Saludos
Evaluando la version 7.00, luego hare preguntas y comentarios al respecto...Radamanthi escribió:RAM Connection INSTALADO, tremendo programaso. Algo dificil de conseguir, tambien encontre unos manuales en ingles y español. GRACIA POR EL APORTE McCLOUD.
Amigo PROYECTOR y McCLoud gracias por darme a conocer la AISC, DESING GUIDE descargadas. EN proceso de elaboracion de Tablas de calculo, Pronto las ire colgando por si algun otro forista las necesita y para comentarlas y afinarlas.
Saludos
- Radamanthi
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 135
- Registrado: Mié Sep 01, 2010 8:12 am
Amigos en muchas estructuras en acero se recurre al uso de cartelas en las uniones Vigas - Columnas y cumbrearas, Esto debido a que en estos puntos el corte es mayor. ¿Como se modelan estos elementos en sap2000? He visto que algunas veces usan planchas o placas y en otras usan perfile cortados a la medida. Gracias de antemano
- mccloud_1
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 959
- Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
- Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
- Contactar:
Puedes utilizar tanto planchas como perfiles cortados para diseñar las cartelas. Diseñar con perfiles es mas económico que con planchas porque la fabricación es menor si te sobran algunos metros del material. Para representarlos en el SAP2000 utilizas el section designer y luego defines una sección non prismatic.
Saludos.
Saludos.
- Radamanthi
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 135
- Registrado: Mié Sep 01, 2010 8:12 am
Amigos este es un galpon que vi en Guarico, Me llamo la atencion que toda la perfileria es CONDUVEN y no posee arriostramientos tipos cruces. Lo medi y lo modele en sap2000 pero con perfiles PROPERCA a ver el comportamiento de la estructura. En mi modelo Conecte a momento las vigas auxiliares y no coloque cartelas laterales.
Me gustaria mucho que lo vieran y me dieran sus oponiones, es MI PRIMER GALPON .
McCloud ya estoy leyendo el libro que me recomendo, EXCELENTE LIBRO.
Me gustaria mucho que lo vieran y me dieran sus oponiones, es MI PRIMER GALPON .
McCloud ya estoy leyendo el libro que me recomendo, EXCELENTE LIBRO.
Amigo Proyector soy el mismo del caso de placa base y pernos de anclaje solo cambie mi nombre de usuario.
otra duda que tengo en el diseño de placa base, es el calculo de la profundidad de empotramiento Hef, ya que estoy claro que de este depende el cimplimiento o no de los requerimentos del ACI-318-08.
Gracias por sus comentarios me han sido de gran ayuda.
otra duda que tengo en el diseño de placa base, es el calculo de la profundidad de empotramiento Hef, ya que estoy claro que de este depende el cimplimiento o no de los requerimentos del ACI-318-08.
Gracias por sus comentarios me han sido de gran ayuda.
Saludos amigo,beegees escribió:Amigo Proyector soy el mismo del caso de placa base y pernos de anclaje solo cambie mi nombre de usuario.
otra duda que tengo en el diseño de placa base, es el calculo de la profundidad de empotramiento Hef, ya que estoy claro que de este depende el cimplimiento o no de los requerimentos del ACI-318-08.
Gracias por sus comentarios me han sido de gran ayuda.
No he tenido tiempo de responder a sus ultimas dudas, en lo que tenga más tiempo lo haré con detenimiento
En cuanto a la profundidad de empotramiento de las barras de anclaje, un criterio muy recomendable, y que ya se incluye en la norma ACI318-08, es el de usar acero de refuerzo suplementario. En este caso se usar acero de refuerzo para resistir la totalidad de las fuerzas de tracción en las barras de anclaje. La longitudad de las mismas queda definida por la longitud de desarrollo del acero de refuerzo del pedestal, muro, etc.. a partir de la superficie de falla que se general por el cono de arrancamiento del concreto. Aqui te adjunto un documento bastante bueno sobre este topico.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Hola Proyector rebice el documento,en el noto que la profundidad de empotramiento depende del diametro del perno de anclaje que se utiliza.
ademas del diametro de las barras de refuerzo longitudinal que se utiliza en el pedestal o alemento en que se ancla.
Pero mi duda es la siguiente la profundidad de empotramiento efectiva esta restringida por las dimensiones de seccion transversal del elemento en el que se ancla?
esto debido a la proyeccion del area efectiva tanto para tension como para cortante (ANS y AVS) respectivamente
La manera en la que ACI318-08 define la manera en la que estas areas se calculan puede variar en dependencia del detalle del detalle de conexion o son formulas que se deben de respetar? esto por lo del calculo del ANS0 y AVS0.
Yo entiendo que el calculo de dichas areas dependen de las condiciones particulares de cada conexion, sin embargo no estoy seguro si esto es correcto.
SLDS.
ademas del diametro de las barras de refuerzo longitudinal que se utiliza en el pedestal o alemento en que se ancla.
Pero mi duda es la siguiente la profundidad de empotramiento efectiva esta restringida por las dimensiones de seccion transversal del elemento en el que se ancla?
esto debido a la proyeccion del area efectiva tanto para tension como para cortante (ANS y AVS) respectivamente
La manera en la que ACI318-08 define la manera en la que estas areas se calculan puede variar en dependencia del detalle del detalle de conexion o son formulas que se deben de respetar? esto por lo del calculo del ANS0 y AVS0.
Yo entiendo que el calculo de dichas areas dependen de las condiciones particulares de cada conexion, sin embargo no estoy seguro si esto es correcto.
SLDS.
El ACI318-08 indica que si utilizas acero de refuerzo suplementario para transmitir las fuerzas de traccion en los pernos al pedestal, cabezal, etc. puedes obviar la verificacion de la resistencia al arrancamiento del concreto, y por lo tanto ya no necesitas calcular ANS0. Asi mismo puedes utilizar acero de refuerzo suplementario para cortante o incluso una llave de cortante para resistir las fuerzas cortantes, con esto no tendrias que calcular AVS0.beegees escribió:Hola Proyector rebice el documento,en el noto que la profundidad de empotramiento depende del diametro del perno de anclaje que se utiliza.
ademas del diametro de las barras de refuerzo longitudinal que se utiliza en el pedestal o alemento en que se ancla.
Pero mi duda es la siguiente la profundidad de empotramiento efectiva esta restringida por las dimensiones de seccion transversal del elemento en el que se ancla?
esto debido a la proyeccion del area efectiva tanto para tension como para cortante (ANS y AVS) respectivamente
La manera en la que ACI318-08 define la manera en la que estas areas se calculan puede variar en dependencia del detalle del detalle de conexion o son formulas que se deben de respetar? esto por lo del calculo del ANS0 y AVS0.
Yo entiendo que el calculo de dichas areas dependen de las condiciones particulares de cada conexion, sin embargo no estoy seguro si esto es correcto.
SLDS.
Significa entonces que en el caso de la conexion en las columnas o pedestales se debe detallar el uso de refuerzo suplementario para evitar tener dimensiones de pedestales muy grandes y que el refuerzo suplementario se ha capaz de desarrollar los esfuerzos ultimos al cual la conexion es expuesta.
Gracias amigo proyector por aclarar ese detalle no me habia dado cuenta de ello.
Gracias amigo proyector por aclarar ese detalle no me habia dado cuenta de ello.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 6029 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 8435 Vistas
-
Último mensaje por alejandrooleas
-