Muy buen dia.
soy estudiante de ingenieria civil y estoy realizando mi tesis de diseño estructural de un edificio de 7 pisos y un sotano.
La duda que tengo es como modelar el sotano en el etabs, que restricciones le tengo que asignar y que criterios debo tener en cuenta?
espero me ayuden gracias.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
ayuda con tesis
Si tienes un sotano configurado con ,muros de contencion y a nivel superior puedes considerar una losa q se pueda definir como un diafragma rigido....puedes considerar en el modelo q tu analisis sismico lo haga a partir del nivel donde la estr. sale del terreno (es decir sin contar el sotano o sotanos), ademas despues de definir el diafragma rigido puedes dar restriccion lateral a tu modelo a los nudos de la altura del sotano, restriccion tal q te impida los movimientos en el plano pero te permita las deformaciones en el plano Z...si quieres ser mas realista con el modelo pues en vez de estas restricciones totales (q te simulan la restriccion q el terreno ofrece lateralmente), puedes asignar resortes q te permitan un cierto grado de desplazamiento lateral, segun tus condiciones especificas de terreno q tengas....
SAludos !!