Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

trabes cajon

Para hablar solo de puentes.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias, En el mensaje del usuario al que deseas agradecer, En vez de escribir gracias repetidamente
************************************
DOCUMENTOS DE INTERES SOBRE PUENTES:
Responder
alecapvea
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Jue Oct 14, 2010 5:10 pm

hola a todos estoy un poco confundida con las dimensiones de las trabes cajon voy a utilizar una tipo 170 pero no se si las dimensiones para todos son las mismas solo cambian el patin superior , el inferior y la altura y las demas son las mismas para todos espero me puean ayudar gracias. :SM030: :SM030:
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Saludos

Debes buscar en el codigo de tu pais para predimensionar las vigas cajon.

Por ejemplo para mi pais esa trabe como simplemente apoyada se usa 0.060xS o si es continua 0.055xS, para obtener la altura, donde S es la luz total del vano o espacio a cubrir, lo mismo pasa coon el resto de los elementos.
Si no se consigue la norma usa las normas AASHTO.


Ing. Jaime
Avatar de Usuario
cafetero
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Jue Dic 06, 2007 2:31 pm
Ubicación: San Luis de la paz

A veces esa información la proporcionan los fabricantes de prefabricados. En méxico hay varias empresas y en algún lugar de estos foros encontrarás ligas a ANIPAC que es de hecho un buen comienzo para calcular y dimensionar trabes cajon, aashto etc.

Saludos
Responder

Volver a “Puentes”

  • Información