Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

Sifon

Foro sobre Hidraulica, Hidrologia, Tratamiento de Agua, ..

Moderador: mgf2004

Reglas del Foro
No subir Libros Completos propiedad de terceros. Si alguien necesita algo en especifico, se permite subir la copia de solo unas paginas del libro.
Responder
Manuel Marin
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Sab Nov 27, 2010 7:51 pm
Ubicación: La Serena

Colegas.

Necesito trasladar Agua desde una colina a otra (aprox. 700 metros) el cual el transporte de agua seria como principio un Sifon, cuya cota entre la bocatoma y el punto bajo de este serian 40 metros y luego vuelve a subir a travez de una ladera a casi la misma altura de la bocatoma.

El punto de descarga al otro extremo en primera instancia lo quiero dejar a una cota de 5 metros bajo el punto de toma del agua. ¿es suficiente?.

Por otra parte la solucion hidraulica esta bien planteada como un sifon?

No existiria problema al modelarlo por EPANET o existe algo mas sencillo?

Favor si tienen apuntes que me puedan ayudar o indicar algun programilla.

Desde ya gradecido amigos !!!
hugo rios
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 12
Registrado: Dom Abr 11, 2010 8:37 pm

lo importante es que la tuberia no esté por encima del primer punto es decir el de arranque.Si lA SEGUNDA LOMA ESTA 40 METROS POR DEBAJO LO QUE TIENESQUE HACER ES LA TOPOGRAFICA DE PUNTOS INTERMEDIOS Y VERIFICAR LAS PRESIONES DE SERVICIO.te adjunto una tabla para el calculo e las presiones en los puntos.pasos: 1. entre dos puntos tener las cotas y las distancias.2. verificar quedonde hayan presiones muy altas instalar camaras de quiebre.3.en los puntos mas bajo colocar purgas y en los mas altos ventosas ocada 400m minimo.saludos.
hugo rios
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 12
Registrado: Dom Abr 11, 2010 8:37 pm

te anexo la tabla
tabla de presiones CHITAGA CASA VIEJA MUY CORREGIDO 3.xlsx
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
hugo rios
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 12
Registrado: Dom Abr 11, 2010 8:37 pm

El caudal de diseño se lo da la bocatoma.Puedes hacer un aforo o hacer el calculo hídrico de la fuente teniendo en cuenta los estimativos historicos de esta fuente o sensillamente cuanto caudal quieres en el punto final.acuerdate que se debe hacer el calculo ya que si el caudal es menor al dediseño el sistema quedaría subutilizado.
Responder