Buen día compañeros.
Estoy modelando los nervios de una losa nervada en una dirección en el ETABS. Cuando hago el CONCRETE FRAME DESIGN me arroja un cantidad alta de acero superior en los nodos. Para corregir esto libere en los extremos de los nervios la transmisión de momentos, asignándole a los elementos FRAME PARTIAL FIXITY SPRINGS de 0.1 para M22 y M33.
Quisiera de ustedes los expertos saber si estoy en lo correcto o si el procedimiento que indique no aplica.
Saludos cordiales.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Diseño de Nervios
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 16
- Registrado: Dom Abr 19, 2009 3:41 am
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- mccloud_1
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 959
- Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
- Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
- Contactar:
El liberar o no los momentos en los nervios dependerá del método constructivo que estés considerando en el diseño.
Si tu losa estará empotrada dentro de las vigas de carga entonces no debes liberar los momentos.
Si tu losa estará simplemente apoyada en las vigas de carga entonces si puedes liberar momentos.
Saludos.
Si tu losa estará empotrada dentro de las vigas de carga entonces no debes liberar los momentos.
Si tu losa estará simplemente apoyada en las vigas de carga entonces si puedes liberar momentos.
Saludos.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 7490 Vistas
-
Último mensaje por duvan-ING-CIVIL
-
- 0 Respuestas
- 9712 Vistas
-
Último mensaje por IngGmz
-
- 0 Respuestas
- 6834 Vistas
-
Último mensaje por civil30
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados