Estoy haciendo un edificio que tiene una dilatación, por tanto tengo 2 espectros de diseño distintos para la dirección X y para la dirección Y, ahora mi consulta es, ¿puedo modelar este edificio como 1 sólo, aplicando el sismo espectral de la 1era parte y el de la 2da al mismo tiempo? o simplemente no se puede.


saludos!
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Claro que puedes hacer un solo modelo e incluir tus dos espectros de respuesta. Lo que debes es definir en los casos de espectro de respuesta dos para la dirección X y dos para la dirección Y así como también las combinaciones de carga que contengan estos casos.