estoy realizando una edificación de 5 pisos, y por nada del mundo el arq me permite aumentar la rigidez de dicha estructura.
bueno, la estructura es de concreto armado y en el PERU su drift maximo permitido es de 7/1000, pucha ahora no sé q hacer, ya no hay lugar para placas y los drift me salen 13/1000.
q tanto puedo obviar el drift??? q tan importante es???
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
que tan importante son las distorsiones ( drift ) ????
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 5
- Registrado: Jue Jul 06, 2006 10:15 pm
- Ubicación: CAJAMARCA
Este valor esta ligado al control de daños que sufren las edificaciones, valores mayores ocacionaría un mayor daño. Por tanto lo elementos incursionarán en condicones inelásticas importantes las cuales pueden no haber contemplado. Si la arquitectura no te permite puedes pensar en otra solución como sistemas de aislamiento en la base o disipadores de energia.
-