Hola a todos
Si quiero diseñar un pórtico o cualquier estructura en metal y quiero ponerle atiesadores digamos un ejemplo a un IPR con atiesadores a cada 50 cm como lo hago?
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Como modelo Atiesadores
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
- mccloud_1
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 959
- Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
- Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
- Contactar:
Alberto podrías responderme una duda que se me genera, cuando y porque es que se colocan atiesadores o cartelas rigidizadoras en las vigas?
Quisiera saber si estamos hablando en los mismos términos.
Saludos.
Quisiera saber si estamos hablando en los mismos términos.
Saludos.
- yucapareja
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 506
- Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
- Ubicación: Guayana
La respuesta es cuando tienes cargas puntuales que pueden generar deformación local del ala, mas nada.mccloud_1 escribió:Alberto podrías responderme una duda que se me genera, cuando y porque es que se colocan atiesadores o cartelas rigidizadoras en las vigas?
Quisiera saber si estamos hablando en los mismos términos.
Saludos.
La colocación de cartelas no aumenta la resistencia a flexión del perfil en general, no lo digo yo sino estudios realizados.
Saludos
- mccloud_1
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 959
- Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
- Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
- Contactar:
Gracias Yucapareja por tu explicación, estaba esperando que el amigo Alberto me diera esa respuesta para decirle que dentro del modelo SAP2000 o ETABS no requiere ese nivel de detallado. Si se tiene el nivel de conocimiento de que cierto elemento generara en puntos focalizados niveles de esfuerzo elevados (mayores a 0,66Fy o 0.70Fy dependiendo del tipo de material del perfil que se este analizando) entonces se analiza ese elemento por separado y se hacen los cálculos de las cartelas rigidizadoras o atiesadores.yucapareja escribió:La respuesta es cuando tienes cargas puntuales que pueden generar deformación local del ala, mas nada.mccloud_1 escribió:Alberto podrías responderme una duda que se me genera, cuando y porque es que se colocan atiesadores o cartelas rigidizadoras en las vigas?
Quisiera saber si estamos hablando en los mismos términos.
Saludos.
La colocación de cartelas no aumenta la resistencia a flexión del perfil en general, no lo digo yo sino estudios realizados.
Saludos
Saludos.
perdon por responder hasta este momento.
lo que se es que se usan cuando los tamaños de los perfiles que se tienen no son los adecuados para soportar la carga aplicada, esta puede generar pandeo del alma, en este momento es que son necesarios los atiesadores;
Cuando el alma se pandea pierde su capacidad de soportar compresión diagonal por lo que el esfuerzo es transmitido a los atiesadores y a los patines.
lo que se es que se usan cuando los tamaños de los perfiles que se tienen no son los adecuados para soportar la carga aplicada, esta puede generar pandeo del alma, en este momento es que son necesarios los atiesadores;
Cuando el alma se pandea pierde su capacidad de soportar compresión diagonal por lo que el esfuerzo es transmitido a los atiesadores y a los patines.
- yucapareja
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 506
- Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
- Ubicación: Guayana
ok mccloud_1
Alberto48, si los perfiles que tienes no son suficientes colocar atiesadores no te dara nada, necesitas reforzar el perfil puedes colocarle planchas soldadas en los dos almas del perfil asi aumentaras considerablemente la inercia y por ende la resistencia a flexion.
saludos

Alberto48, si los perfiles que tienes no son suficientes colocar atiesadores no te dara nada, necesitas reforzar el perfil puedes colocarle planchas soldadas en los dos almas del perfil asi aumentaras considerablemente la inercia y por ende la resistencia a flexion.
saludos
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 316 Vistas
-
Último mensaje por Davichorp2000
-
- 0 Respuestas
- 8733 Vistas
-
Último mensaje por ErickRQ
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados