ESTOY REALIZANDO EL DISEÑO DE UNA CASA PEQUEÑA DE DOS PISO DE HORMIGON, LA LOSA LA MODELE CON ELEMENTO TIPO AREA, AL REVISAR LOS RESULTADOS SE OBSERVA QUE LOS MOMENTOS POR CARGA MUERTA Y CARGA VIVA SON MENORES QUE 1 T-m, LAS LUCES TIENEN 3.10m EN UN SENTIDO Y 3.30 EN EL OTRO SENTIDO. POR FAVOR ME PODRIAN INDICAR QUE PUEDE ESTAR SUCEDIENDO. DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS.
- mccloud_1
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 959
- Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
- Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
- Contactar:
Para el amigo edwin y cualquier otro forista que lea este mensaje; es importante que toda vez que hagan una consulta sobre algún problema que tengan sobre el uso de un programa suban el modelo para poder analizarlo y den la mayor cantidad de información que les sea posible para darles la respuesta que buscan, si bien es cierto que en este foro concurren profesionales de todas las disciplinas y personas con la experiencia e ingenio para darle respuesta a la mayoría de los planteamientos que aquí se dan, también hay que tener en cuenta que no poseemos una bolita de cristal que nos vislumbre lo que se pregunta o requiere. Como les decía, aquí nos reunimos arquitectos, ingenieros, técnicos, especialistas, constructores, etc. mas no creo que alguno sea mago, prestidigitador ni mucho menos adivino para sacar las respuestas de un sombrero así que, sube tu modelo pues para revisarlo y darte los comentarios pertinentes.
Saludos.
Saludos.
Gracias amigo mccloud_1, por tu disposición para responder las dudas que tengo sobre los momentos de las vigas debido a carga muerta y carga viva, te comento que la losa es alivianada de 20 cm de espesor, el espesor equivalente es de 14.5 cm. Te adjunto el modelo.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- mccloud_1
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 959
- Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
- Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
- Contactar:
Edwin la losa que estas modelando es nervada en un sentido o en dos sentidos? si es en un sentido en cual de ellos estas armando el acero, en el sentido de las x o de las y?
Saludos.
Saludos.
Oye!!!!edwin1982 escribió:La losa va armada en los dos sentidos.
Pues no pasa nada!!!
Son resultados muy consistentes!!!
Checando como losa simplemente apoyada para la carga viva de 600 kg/m2 y analizando una franja de ancho unitario (1m) tenemos que el momento actuante es:
M= W*L*L/8= 600kg/ml*3.1m*3.1m/8= 720.25 kg-m < 1 ton-m claro!!! entonces????
Todo está ok!!
Saludos.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 11714 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 1 Respuestas
- 8297 Vistas
-
Último mensaje por construaprende
-
- 2 Respuestas
- 6996 Vistas
-
Último mensaje por construaprende
-
- 2 Respuestas
- 9648 Vistas
-
Último mensaje por gatogalaxi
-
- 2 Respuestas
- 8773 Vistas
-
Último mensaje por Calculista 1967
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados