Etabs en el diseño de las vigas , indica que la viga es doblemente reforzada?lo digo porque al diseñar en etabs, la mayor cantidad de acero me la da en la parte superior de la viga, pero al chequear en una hoja electrónica y por se doblemente reforzada, me da mas refuerzo en la parte inferior. Adjunto una imagen.
Agradeciendo su colaboración.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Secciones Doblemente Reforzadas
no, la hoja de excel lo que verifica es que si el Asrequerido es mayor al Asmax y el tamaño de la sección es limitada, entonces la sección requerirá refuerzo en la zona de compresión. Ese es el concepto de sección doblemente reforzada y quiero que me aclaren si etabs indica esta circunstancia cuando hace el diseño.
Muchas Gracias
Muchas Gracias
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 12
- Registrado: Lun Jul 14, 2008 1:49 pm
- Ubicación: San Salvador
El refuerzo a compresion se coloca si el concreto no es capas de resistir por si solo el esfuerzo de compresion actuante, es el concepto de doblemente reforzada....
Bueno por lo visto no entendi su pregunta salu2.
Bueno por lo visto no entendi su pregunta salu2.
- rodrigalf
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 126
- Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
- Ubicación: Guadalajara, Jalisco
El programa ETABS y SAP2000 solo diseñan secciones de concreto simplemente armadas, NO DISEÑAN SECCIONES DE CONCRETO DOBLEMENTE REFORZADAS. Lo que si hacen es indicar una advertencia de que la sección no se diseño por ser doblemente reforzada.heramir escribió:no, la hoja de excel lo que verifica es que si el As requerido es mayor al As max y el tamaño de la sección es limitada, entonces la sección requerirá refuerzo en la zona de compresión. Ese es el concepto de sección doblemente reforzada, y quiero que me aclaren si etabs indica esta circunstancia cuando hace el diseño.
Muchas Gracias
Si en la salida, una sección tiene indicado acero en la parte superior e indicado acero en la parte inferior, es debido al detallamiento de la estructura.
Saludos.
rodrigalf
QUISIERA ACLARLE AL AMIGO QUE ASEGURA QUE ETABS Y SAP DISEÑA LAS VIGAS COMO SIMPLEMENTE ARMADA, QUE ESTA EN UN ERROR YA QUE ESTOS DISEÑAN COMO DOBLEMENTE ARMADAS TOMAN EN CUENTA EL ACERO A COMPRESION DEPENDIENDO DE LA DIRECCION DEL MOMENTO.PARA REFENCIA REVISA EN LA DOCUMENTACION QUE ESTA EN LA AYUDA. 

rpdic escribió:QUISIERA ACLARLE AL AMIGO QUE ASEGURA QUE ETABS Y SAP DISEÑA LAS VIGAS COMO SIMPLEMENTE ARMADA, QUE ESTA EN UN ERROR YA QUE ESTOS DISEÑAN COMO DOBLEMENTE ARMADAS TOMAN EN CUENTA EL ACERO A COMPRESION DEPENDIENDO DE LA DIRECCION DEL MOMENTO.PARA REFENCIA REVISA EN LA DOCUMENTACION QUE ESTA EN LA AYUDA.
es cierto...el ETABS arroja resultados de cuantias teniendo en cuenta el acero a compresion.....esto lo he podido verificar manualmente y los resultados son totallmente acertados !!
Saludos !
Cordial saludo
ademas recuerda algo...
segun el ejemplo que estas mostrando, tienes momentos negativos muy altos, por esa razon te da mas acero arriba que abajo, y muy seguramente en el centro de la luz tendran mayor acero inferior en las vigas debido a los momentos positivos, los cuales son mayores en los centros de las luces (para casos normales)
Pienso al igual que algunos de mis colegas, que talvez la interpretacion que le das a los datos en tu hoja electronica no es la correcta, por tal motivo te da el acero invertido.
espero haber podido aportar algo (y si estoy en un error por favor digamenlo,.....no me dejen en la ignorancia
)
ademas recuerda algo...
segun el ejemplo que estas mostrando, tienes momentos negativos muy altos, por esa razon te da mas acero arriba que abajo, y muy seguramente en el centro de la luz tendran mayor acero inferior en las vigas debido a los momentos positivos, los cuales son mayores en los centros de las luces (para casos normales)
Pienso al igual que algunos de mis colegas, que talvez la interpretacion que le das a los datos en tu hoja electronica no es la correcta, por tal motivo te da el acero invertido.
espero haber podido aportar algo (y si estoy en un error por favor digamenlo,.....no me dejen en la ignorancia

Cordial Saludo.
es que esta muy teso...
lo imprimi, y cuando tengo tiempito, le busco el ladito con el libro de chopra....
La verdad no he tenido mucho tiempo libre.....
disculpa si te incomodo que no te hubiese ayudado....
es que esta muy teso...
lo imprimi, y cuando tengo tiempito, le busco el ladito con el libro de chopra....
La verdad no he tenido mucho tiempo libre.....
disculpa si te incomodo que no te hubiese ayudado....
-
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 637
- Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
- Ubicación: México
- Has thanked: 1 time
si me lo permites:rodrigalf escribió:El programa ETABS y SAP2000 solo diseñan secciones de concreto simplemente armadas, NO DISEÑAN SECCIONES DE CONCRETO DOBLEMENTE REFORZADAS. Lo que si hacen es indicar una advertencia de que la sección no se diseño por ser doblemente reforzada.heramir escribió:no, la hoja de excel lo que verifica es que si el As requerido es mayor al As max y el tamaño de la sección es limitada, entonces la sección requerirá refuerzo en la zona de compresión. Ese es el concepto de sección doblemente reforzada, y quiero que me aclaren si etabs indica esta circunstancia cuando hace el diseño.
Muchas Gracias
Si en la salida, una sección tiene indicado acero en la parte superior e indicado acero en la parte inferior, es debido al detallamiento de la estructura.
Saludos.
rodrigalf
No creo que el ETABS o cualquier programa de DISEÑO, entreguen secciones Doblemente armadas (ambos lechos), simplemente por cuestiones de DETALLADO,
Por sentido común: la REVISION de la capacidad de un elemento (C/T) en cualquier programa, es considerando el área de acero en zona de compresión pero el DISEÑO del área de acero es en base a los esfuerzos internos de TENSION., un saludo.
- rodrigalf
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 126
- Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
- Ubicación: Guadalajara, Jalisco
Efectivamente, las versiones actuales si diseñan vigas doblemente reforzadas. Estaba en un error, una disculpa.rpdic escribió:QUISIERA ACLARLE AL AMIGO QUE ASEGURA QUE ETABS Y SAP DISEÑA LAS VIGAS COMO SIMPLEMENTE ARMADA, QUE ESTA EN UN ERROR YA QUE ESTOS DISEÑAN COMO DOBLEMENTE ARMADAS TOMAN EN CUENTA EL ACERO A COMPRESION DEPENDIENDO DE LA DIRECCION DEL MOMENTO.PARA REFENCIA REVISA EN LA DOCUMENTACION QUE ESTA EN LA AYUDA.
rodrigalf
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados