ESTIMADOS AMIGO HE DISEÑADO EL SIGUIENTE MURO POR LA NORMA ACI 318-05, Y ME SALE UN MENSAJE. QUE SIGNIFICA Y COMO RESOLVERLOS? A CONTINUACION LE ENVIA U ARCHIVO ADJUNTO SOBRE LAS IMAGENES 1 Y LA 2 PARA SU MEJOR COMPRESION. GRACIAS DE ANTEMANO POR SU AYUDA.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

El cortante actuante en tu muro excede el cortante resistente del mismo, tienes que aumentar la sección del muro, o colocar elementos de borde, o revisar los apoyos en el modelo.