Hola:
Tengo una duda respecto de las cargas símicas obtenidas por la norma Nch2369.
Quería saber si están en estado último o en servicio.
Pues si luego con esas cargas calculo una estructura con el reglamento AISI ASD , de tensiones admisibles y si estuviesen en estado último, debería reducirlas.
Desde ya muchas gracias
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Norma Nch 2369
- ReneM
- Moderador
- Mensajes: 871
- Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
- Ubicación: Santiago - Chile
- Contactar:
Hola, la norma NCh2369 corresponde a la norma chilena de Diseño Sísmico de Estructura e Instalaciones Industriales.
El punto 4.5 de la norma, Combinaciones de Carga, establece:
a) Combinaciones de cargas cuando el diseño se haga por el método de las tensiones admisibles y
b) Combinaciones de cargas cuando el diseño se haga por el método de las cargas últimas.
La norma especifica la metodología para determinar los esfuerzos sísmicos puros. Si el diseño se realiza por ASD o LRFD es decisión del usuario o de alguna otra norma que lo especifique.
El punto 4.5 de la norma, Combinaciones de Carga, establece:
a) Combinaciones de cargas cuando el diseño se haga por el método de las tensiones admisibles y
b) Combinaciones de cargas cuando el diseño se haga por el método de las cargas últimas.
La norma especifica la metodología para determinar los esfuerzos sísmicos puros. Si el diseño se realiza por ASD o LRFD es decisión del usuario o de alguna otra norma que lo especifique.
- FYU
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 544
- Registrado: Lun Sep 25, 2006 4:08 pm
- Ubicación: Santiago
- Contactar:
Estimado,
las normas sísmicas chilenas (NCh433 y NCh2369) se basan en sismos de servicio.
Cada una de las normas sísmicas chilenas te indican cómo debes combinar las cargas sísmicas con el resto de las solicitaciones de tu estructura dependiendo del método de diseño a utilizar (ASD o LRFD).
En el caso particular de la NCh2369 debes ver el capítulo 4.5, como dijo René.
las normas sísmicas chilenas (NCh433 y NCh2369) se basan en sismos de servicio.
Cada una de las normas sísmicas chilenas te indican cómo debes combinar las cargas sísmicas con el resto de las solicitaciones de tu estructura dependiendo del método de diseño a utilizar (ASD o LRFD).
En el caso particular de la NCh2369 debes ver el capítulo 4.5, como dijo René.
-