Esfuerzos en Etabs

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
ManuelN
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 15
Registrado: Lun Jun 07, 2010 6:02 pm

Estimados:

Quisiera hacerles una consulta, realice un modelo de un edificio de 4 pisos en Etabs como marco equivalente.
El modelo posee un esfuerzo que me complica, ya que en el segundo piso para un elemento de muro (modelado como columna) el esfuerzo de corte es mayor que en el primer piso. En el primero vale 29 ton y en el segundo 34 ton.
No entiendo el porqué, ya revisé el modelo completo y no se si esto esta correcto.

Espero me puedan ayudar.

Saludos
Haroldsf
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 606
Registrado: Sab Jul 05, 2008 1:21 pm
Ubicación: Constanza

Te aconsejaria que subas el modelo para que los expertos que hay por aca te puedar ayudar de mejor forma. Saludos
ManuelN
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 15
Registrado: Lun Jun 07, 2010 6:02 pm

Estimados:

tengo un edificio de 4 pisos de albañilería armada, tengo un problema ya que los esfuerzos en el segundo piso, en el muro central, son mayores en el segundo piso para el sismo en Y, que en el primero

Subo el archivo del modelo para ver si me pueden ayudar.

SAludos y gracias.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.