Buenas tardes, una consulta, deseo dimensionar una base para un generador de 8000 Kg, aproximadamente me da h=0.45m. La armadura evidentemente es la mínima, la pregunta es si debo considerar el mínimo por flexión, por temperatura o simplemente armadura de piel
gracias.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
ARMADURA DE PIEL
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Estimado, yo utilizaría el mayor de todos es decir.
El mayor de estos:
- El mínimo por flexión ( 1.33 As calculado cuando As calculado < As requerido, esto es para fundaciones)
- El mínimo por temperatura (+/- 0.002*b*d)
- La armadura de piel mínima (Ref ACI 207.2R que tiene como mínimo #6@12" ó Ø16@30cm)
Además estimaría una fundación en la cual la relación de masas entre en hormigón(concreto) y en equipo sea al menos 2 (Wconcrete/Wequip > 2), con esto estimaría el espesor.
Slds.
El mayor de estos:
- El mínimo por flexión ( 1.33 As calculado cuando As calculado < As requerido, esto es para fundaciones)
- El mínimo por temperatura (+/- 0.002*b*d)
- La armadura de piel mínima (Ref ACI 207.2R que tiene como mínimo #6@12" ó Ø16@30cm)
Además estimaría una fundación en la cual la relación de masas entre en hormigón(concreto) y en equipo sea al menos 2 (Wconcrete/Wequip > 2), con esto estimaría el espesor.
Slds.
- rodrigalf
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 126
- Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
- Ubicación: Guadalajara, Jalisco
Respecto al ACI 207.2R sección 6.4 Recomendaciones para refuerzo mínimo de concreto en masa. Textualmente nos indica:none68 escribió:Estimado, yo utilizaría el mayor de todos es decir.
El mayor de estos:
- El mínimo por flexión ( 1.33 As calculado cuando As calculado < As requerido, esto es para fundaciones)
- El mínimo por temperatura (+/- 0.002*b*d)
- La armadura de piel mínima (Ref ACI 207.2R que tiene como mínimo #6@12" ó Ø16@30cm)
Además estimaría una fundación en la cual la relación de masas entre en hormigón(concreto) y en equipo sea al menos 2 (Wconcrete/Wequip > 2), con esto estimaría el espesor.
Slds.
Para elementos mayores de 120 cm de espesor, el tamaño mínimo de varillas y espaciado del acero no debe ser menor de 1 # 6 @ 30 cm
Saludos.
rodrigalf