Amigos del foro tengo una duda con relación al ACI 318-05 y la NCh 433. Espero que alguien me pueda ayudar, gracias.
Según la NCh 433, cuando se realiza el diseño por el método de factores de carga y resistencia se debe utilizar las combinaciones de carga 1.4pp+1.4sc+-1.4sismo y 0.9pp+-1.4sismo. Esto en el entendido de utilizar el diseño basado en el ACI 318-95 (ó ACI318-99) de acuerdo al anexo B de la norma.
Ahora si se quiere diseñar con el ACI 318-05 ¿qué factores de minoración fi se deben utilizar?, ¿se deberán utilizar los indicados en el Anexo C del ACI 318-05?
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Duda ACI 318-05 y NCh 433 (Factor de minoracion)
- ReneM
- Moderador
- Mensajes: 871
- Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
- Ubicación: Santiago - Chile
- Contactar:
Hola, respetando al pie de la letra la NCh433Of.96 yo uso los factores de mayoración de cargas del punto 5.2.1 y los factores de minoración de resistencia establecidos en el anexo B.2 que hace referencia a la ACI-318 95.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 6999 Vistas
-
Último mensaje por pacomase
-
- 1 Respuestas
- 7526 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 5498 Vistas
-
Último mensaje por jcarlosamao
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados