- Contactar:
Hola hermanos tego un problema. Hago el analisis estructural en Etabs a modo de practica pero ocurreo algo, cuando mando a diseñar luego la mayoria de las vigas aparecen de color rojo y dice que esta sobre esforzado por los momentos torsores. Un forista me dijo que en la ACI hay un articulo donde podemos reducir estos momentos torsores y en la norma COVENIN de Venezuela tambien diciendo que en estructuras hiperestaticas se pueden reducir los momentos torsores. El problema que no entiendo muy bien esta parte ¿como puedo reducirlos en el etabs? espero que me ayuden. Gracias.
Alli te mando una secuencia de imagenes donde indica que debes hacer. Al final donde dice torsional constant le pones 0.1 por ejemplo.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Alli ya depende de tu criterio como diseñador, teniendo en cuenta la configuración de la estructura y que tanta torsión van a tomar los elementos según su disposición en la estructura. Te adjunto un documento sobre la torisón según la Norma NSR-98 de Colombia. Viene con ejemplo.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Interesante articulo. Muchas gracias. Me gustaría saber si conocen de información acerca de interacción de cortante en los dos ejes principales (sgn ETABS ejes 2,3) y torsión.heramir escribió:Alli ya depende de tu criterio como diseñador, teniendo en cuenta la configuración de la estructura y que tanta torsión van a tomar los elementos según su disposición en la estructura. Te adjunto un documento sobre la torisón según la Norma NSR-98 de Colombia. Viene con ejemplo.
clasic
- brgallegos
- Usuario Master 1
- Mensajes: 298
- Registrado: Mié Sep 22, 2004 3:58 pm
- Ubicación: Loja
- Contactar:
El valor real seria el Tu reducido permitido para vigas de borde, hay que ir reduciendo la constante torsional J, hasta que el Tu de diseño sea igual al Tu reducido para la viga, el problema esta en que tambien hay que ir chequeando el acero a flexion de la viga porque este acero tambien va reduciendo, es decir va reduciendo la demanda a flexion, hay que chequear el acero antes de modificar la constante torsional, de todas maneras espero comentarios de los resultadosdjovac escribió:OOOk Gracias hermano! Otra pregunta. ¿Que valor realmente deberia colocarse? tu me dices por ejemplo 0.1 pero cual deberia ser el valor real?
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 6076 Vistas
-
Último mensaje por Vadvais
-
- 0 Respuestas
- 8994 Vistas
-
Último mensaje por sdaroch
-
- 1 Respuestas
- 8762 Vistas
-
Último mensaje por saulv1301
-
- 0 Respuestas
- 6887 Vistas
-
Último mensaje por nand23321
-
- 0 Respuestas
- 7068 Vistas
-
Último mensaje por JDAVID2018
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados