Viga apoyada

Solo Temas sobre Sap2000. Programa Ideal para puentes, o cualquier tipo de estructura.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
Mayte
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 30
Registrado: Mar May 19, 2009 1:38 am

Mi duda es cómo modelizar en el sap una viga biapoyada (está apoyada tanto en el muro como en el pilar).

Si pongo en restraint apoyada, no sale, ya que los momentos en la viga (los 3-3) en arranke y fin no salen cero.

Decidme cómo hacerlo, gracias de antemano.
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
Mensajes: 871
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Contactar:
Chile

Hola, haber si te entiendo, si tienes una viga biarticulada apoyada sobre otras estructuras (en tu caso muro y pilar), lo correcto es asignar Releases (M33) a la viga.
Mayte
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 30
Registrado: Mar May 19, 2009 1:38 am

Muchas gracias!! yuju!! salió bien ;)
Mayte
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 30
Registrado: Mar May 19, 2009 1:38 am

Tengo un pequeño problem creo

Resulta que al analizar un depósito con vigas en cubierta en uno de los sentidos (con el M33=0 como me dijiste) en la hipótesis de agua (sin nada más ni peso propio) no salen los momentos en los muros simétricos como creo debería ser.

En los resultados parece como si estuviera "sujeto" (al menos en parte) el muro en las vigas.... ¿Cómo soluciono esto? :SM006:
nassiul
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 716
Registrado: Vie Abr 25, 2008 9:41 am
Ubicación: MAD
España

Hola

Sube el modelo para que podamos comentarlo.

saludos