Conexión Soldada_Perfiles IPN.JPG
Para llevar a cabo un análisis de "Pushover" necesito, con "URGENCIA", saber donde puedo conseguir información referente a un tipo particular de conexión de acero soldada. Alguna bibliografía, estudio de investigación con ensayos, o cualquier otro tipo de fuente.
Específicamente necesito saber en primer lugar si la conexión, que muestro en la imagen adjunta, puede considerarse como dúctil; y de ser así, cuáles serían los valores de ductilidad que pueden estimarse para dicha conexión, para de esa manera saber con qué valores definir la rótula ("Hinge") a momento en el eje fuerte ("M2") de las vigas que presenten este tipo de conexión, en mi modelo a analizar en SAP2000.
Y en segundo lugar, necesito saber cuál es la rigidez elástica de este tipo de conexión. A saber, si es total o parcialmente restringida o rígida. En pocas palabras, cuál es su capacidad de resistencia y deformación elástica. De aquí deriva si es necesario asignar resortes elásticos a las conexiones en los extremos ó no; y de ser ese el caso, qué rigidez se deberá asignar a dichos resortes.
La ilustración de conexión que muestro, consta de una viga de perfil IPN-100 (de SIDOR) a una columna de perfil (IPN-100 ó IPN-140); siendo soldadas las alas y el alma de la viga al ala de la columna, por medio de soldadura de filete. En todo caso, lo que requiero es información referente a algún tipo de conexión algo análoga a la que he indicado, en donde puede tratarse de cualquier otro tipo de perfil tipo I, pero sí con la misma configuración de soldadura de filete (alas y alma de viga soldadas al ala de la columna).
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.