Necesito saber si existe una opción para ingresar la falla por corte de muros en el análisis pushover ya que trabajo en muros de albañilería que fallan por corte y no por rotulas plasticas.
Además de que forma puedo modelar los muros? con que tipo de seccion si estos no están definidos en SAP2000
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
pushover y rotulas plasticas SAP2000
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
- Emmanuel Rodriguez
- Moderador
- Mensajes: 1639
- Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
- Ubicación: SANTIAGO
- Been thanked: 14 times
saludos: por lo pronto la mamposteria confinada por vigas y columnas o
por pilastras y dinteles o por mochetas, vigas block , columnetas
y vigas de amarre...ect , se consideran en su conjunto en el
sistema de resistencia a carga lateral, puesto que estos muros
insiden en la respuesta de la estructura, luego las bisagras o
hinges son conectoras de los elementos frame hacia los muros
de mamposteria, puesto que estos elementos disipan mas
energia por deformacion inelastica que los muros, es decir se
tiene que modelar mamposteria- elementos estructurales como
un solo sistema y no en forma individual.
defina las articulaciones plasticas [Hinges] :
vigas o vigas de amarre........................M3 [momento]
columnas o pilastras.............................V2.....[cortante].
Esta es la opcion para incluir el tipo de falla por cortante al
estar las pilastras incluidas en el muro de mamposteria.
En el sap se modelan los muros en forma de losa, es decir
donde se definen las losas, en define.....area secc...poner
el nombre de muros y elije su espesor y chequear el
elemento tipo schell, luego en los porticos assigne con un clic
el muro como area de losa de seccion largoxaltura.
los muros de mamposteria se suelen modelar como elemento
frame del tipo columna preferiblemente.
atte.ing.rodriguez
por pilastras y dinteles o por mochetas, vigas block , columnetas
y vigas de amarre...ect , se consideran en su conjunto en el
sistema de resistencia a carga lateral, puesto que estos muros
insiden en la respuesta de la estructura, luego las bisagras o
hinges son conectoras de los elementos frame hacia los muros
de mamposteria, puesto que estos elementos disipan mas
energia por deformacion inelastica que los muros, es decir se
tiene que modelar mamposteria- elementos estructurales como
un solo sistema y no en forma individual.
defina las articulaciones plasticas [Hinges] :
vigas o vigas de amarre........................M3 [momento]
columnas o pilastras.............................V2.....[cortante].
Esta es la opcion para incluir el tipo de falla por cortante al
estar las pilastras incluidas en el muro de mamposteria.
En el sap se modelan los muros en forma de losa, es decir
donde se definen las losas, en define.....area secc...poner
el nombre de muros y elije su espesor y chequear el
elemento tipo schell, luego en los porticos assigne con un clic
el muro como area de losa de seccion largoxaltura.
los muros de mamposteria se suelen modelar como elemento
frame del tipo columna preferiblemente.
atte.ing.rodriguez
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 8298 Vistas
-
Último mensaje por construaprende
-
- 2 Respuestas
- 6996 Vistas
-
Último mensaje por construaprende
-
- 2 Respuestas
- 9648 Vistas
-
Último mensaje por gatogalaxi
-
- 2 Respuestas
- 8775 Vistas
-
Último mensaje por Calculista 1967
-
- 1 Respuestas
- 7526 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados