Estimados foreros,
¿Alguien sabe los pasos básicos para calcular este tipo de unión con la norma AISC?, no tengo mucha experiencia con ella.
Gracias mil, saludos a todos.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Union I-I con AISC
La union q tienes es una conexion de corte, solicitacion q es resistida por la seccion transversal de los pernos, debes checar ademas del perno el aplastamiento de la platina ....ademas debes checar el alma de tu viga "I" a la cual llegas, el alma se chequea al arrugamiento causado por grandes cargas puntuales, razon por la cual puedes tener los atiesadores (platina al otro lado de la conexion) posteriores q se ven en el esquema....si quieres ahondar en el tema, este tipo de conexion la encuentras en cualquier libro de estructuras metalicas...el procedimeinto dependera del metodo de diseno q emplees !!
-