Estimados foristas, necesito saber el siguiente dato, en etabs en propiedades del concreto me pide: shear reinf. yield stress, fys. Yo creo que es la tensión de rotura a la tracción pero deseo confirmarlo con Uds.
Muchas gracias.
BIMSOFTWARE - Building Information Modelling
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
propiedades concreto en etabs
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
-
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 636
- Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
- Ubicación: México
escudo escribió:Es la tensión de fluencia de los estribos
Cierto, para estribos con diametro de 1/4 in es fys=2530 kg/cm2
para estribos de diametro de 3/8 in y mayores fys=4200 kg/cm2
dato muy importante para el calculo de la separacion
y diametro de estribos en trabes y columnas.
por eso el soft tiene estas opciones para los estribos,
a la mayoria se nos olvida ajustar estos parametros
y el programa por default tiene un fys=4200 kg/cm2
y por eso en los armados de trabes secundaria no se entiende
por que el programa habilita varillas de 3/8 in en adelante.- cuando el cortante es despreciable.
una disculpa por la escritura.... tengo un ...teclado en ingles....
esos chinos....
saludos.
Disculpen, en el cuadro aparecen dos parámetros, uno es fy que yo creo que es la fluencia como se denota en todos lados, y por eso mi consulta es por fys. Ya que es otro parámetro. Sigo pensando que es el valor de tracción de las varillas o barras de ácero de refuerzo a la rotura, y no a la fluencia.
Así yo coloquo fy= 280 MPa , fys = 440 MPa
Muchas gracias por sus respuestas, me sirven de mucha ayuda ya que estoy empezando a trabajar en etabs.
Así yo coloquo fy= 280 MPa , fys = 440 MPa
Muchas gracias por sus respuestas, me sirven de mucha ayuda ya que estoy empezando a trabajar en etabs.
-
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 636
- Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
- Ubicación: México
Cierto my friend (morfeo) todo tiene un límite o rotura.
Es el límite de fluencia del acero
el que se debe dar a los parametros fy y fys
la variable fy es el valor para los elementos sometidos a a flexion.
la variable fys es el valor para los elementos sometidos a a cortante.
Si el forista (Beto71) considera que el material para los estribos es superior
en resistencia al armado principal-flexion .... pues ......
mejor ..... fuiiiimonos...
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
(Que tendrán? los cuadernillos del ETABS que no son tan populares).
Es el límite de fluencia del acero
el que se debe dar a los parametros fy y fys
la variable fy es el valor para los elementos sometidos a a flexion.
la variable fys es el valor para los elementos sometidos a a cortante.
Si el forista (Beto71) considera que el material para los estribos es superior
en resistencia al armado principal-flexion .... pues ......
mejor ..... fuiiiimonos...
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
(Que tendrán? los cuadernillos del ETABS que no son tan populares).
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 14
- Registrado: Lun Jul 21, 2008 1:17 pm
- Ubicación: SANTO DOMINGO
yo entiendo que el fys es el valor del esfuerzo de fluencia de acero de los estribos que en mi pais republica dominicana, fys y fy por lo regula son iguales y casi siempre es fy y fys =2800kg/cm2.
me immagina que es para calculo del chequeo de cortante en vigas segun el codigo de ACI ES
vu<=(fi*vc) donde vc = 0.55(f´c)^(1/2)bd y el valor de fi = 0.85
en caso de que vu>fivc entonces se calcula vs y finalmente la separacion de los estribos se calculan con
s= (av*fys)/vs donde av= es el area de la varilla de los estribos.
me immagina que es para calculo del chequeo de cortante en vigas segun el codigo de ACI ES
vu<=(fi*vc) donde vc = 0.55(f´c)^(1/2)bd y el valor de fi = 0.85
en caso de que vu>fivc entonces se calcula vs y finalmente la separacion de los estribos se calculan con
s= (av*fys)/vs donde av= es el area de la varilla de los estribos.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 68 Vistas
-
Último mensaje por catastrophic.j
-
- 1 Respuestas
- 7134 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 1137 Vistas
-
Último mensaje por AnkaaING
-
- 2 Respuestas
- 3469 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 1 Respuestas
- 1655 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado