BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
CUALES SON LOS FACTORES DE CARGA RECOMENDADOS POR ACI 2005
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Soy Estudiante de Ingeniería Civil, y necesito si alguien tiene el nuevo ACI 2005, me envíe los factores de carga recomendados por este. Tengo un trabajo que presentar, agradecería la ayuda que pudieran prestarme.
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 7
- Registrado: Vie Feb 17, 2006 6:18 pm
hola q tal los factores de carga del ACI 2005 son:
Wu = 1.2 WD + 1.6 WL
Wu = 1.2 WD + 1.0 WL +- 1.4 WQ
Wu = 0.9 WD +- 1.4 WQ
WD: CARGA MUERTA
WL: CARGA VIVA
WQ: CARGA DE SISMO
Wu: CARGA ÚLTIMA
espero q esto te sirva para fines de tu trabajo.
saludos
carlos eduardo orbegoso salazar.
Wu = 1.2 WD + 1.6 WL
Wu = 1.2 WD + 1.0 WL +- 1.4 WQ
Wu = 0.9 WD +- 1.4 WQ
WD: CARGA MUERTA
WL: CARGA VIVA
WQ: CARGA DE SISMO
Wu: CARGA ÚLTIMA
espero q esto te sirva para fines de tu trabajo.
saludos
carlos eduardo orbegoso salazar.
- jlramoscruz
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 495
- Registrado: Lun Nov 21, 2005 1:16 pm
- Ubicación: Pisco
y los factores de nuestra norma?
cuales son?
cuales son?
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 7
- Registrado: Vie Feb 17, 2006 6:18 pm
q tal estimado amigo, los factores de mayoracion de cargas son:
Wu= 1.5 Wcm + 1.8 Wcv
Wu= 1.25 ( Wcm+Wcv+-Wq)
Wu= 0.9Wcm +- 1.25 Wq
donde:
Wu: carga ultima
Wcm: carga muerta
Wcv: carga viva
Wq: carga de sismo
saludos
carlos eduardo orbegoso
Wu= 1.5 Wcm + 1.8 Wcv
Wu= 1.25 ( Wcm+Wcv+-Wq)
Wu= 0.9Wcm +- 1.25 Wq
donde:
Wu: carga ultima
Wcm: carga muerta
Wcv: carga viva
Wq: carga de sismo
saludos
carlos eduardo orbegoso
- brgallegos
- Usuario Master 1
- Mensajes: 298
- Registrado: Mié Sep 22, 2004 3:58 pm
- Ubicación: Loja
- Contactar:
Que tal los factores de carga del ACI 2005 son:
U = 1.4 WD
U = 1.2 WD + 1.6 WL
U = 1.2 WD + 1.0 WL + 1WQ
U = 1.2 WD + 1.0 WL - 1WQ
U = 0.9 WD +1. WQ
U = 0.9 WD - 1. WQ
WD: CARGA MUERTA
WL: CARGA VIVA
WQ: CARGA DE SISMO
U : CARGA ÚLTIMA
con estos trabajo yo.
U = 1.4 WD
U = 1.2 WD + 1.6 WL
U = 1.2 WD + 1.0 WL + 1WQ
U = 1.2 WD + 1.0 WL - 1WQ
U = 0.9 WD +1. WQ
U = 0.9 WD - 1. WQ
WD: CARGA MUERTA
WL: CARGA VIVA
WQ: CARGA DE SISMO
U : CARGA ÚLTIMA
con estos trabajo yo.
-