gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

Hola:

Tengo un muro de sotano de concreto en el cual hay una columna de 75x75cm, deseo verificar rsistencia a punzonamiento.

CM= 200 TON, CV=40 TON.
AMPLIFICO = 304 TON
APORTE COLUMNA = 274 TON.

Deseo saber si existe alguna norma que indique que longitud del muro de concreto aporta resistencia a punzonamiento, en mi caso esta por ahi, debe pasar, pero con otras cargas cual sería el criterio.

Adjunto grafico, haber si alguien me indica algo.

Saludos.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

Aver revisando libros, indican que solo se revisa por Cortante.

Entonces diriamos:

esfuerzo neto del suelo = 40 ton/m2.

Lv mayor = 0.95 m.

entonces Fuerza cortante = ESFUERZO NETOxb murox Luz volado / 0.75

entonces Fuerza cortante = 40ton/m2 x 1.7m x 0.95 m. / 0.75 = 86 TON

aporte Cortante concreto = 0.53 x raiz(fc) x b x d
= 8.87 kg/cm2 x 170 cm x d cm.

Igualo ecuaciones me da d = 57 cm. entonces Hmin zapata = 70 cm.

Está correcto ???? y ya no se verificaría punzonamiento en zapatas corridas de muros

Alguien me sugiere algo?????