Hola, ojalá me puedan ayudar por favor:
En la norma Peruana dice que para los muros de corte se debe considerar la contribución de los muros perpendiculares, y que la aleta contribuyente del muro perpendicular debe tener una longitud igual al 10% de la altura total del muro.
Me preguntaba si la altura total del muro a la que se refieren va a ir variando de acuerdo al nivel de piso que me encuentre, es decir desde el nivel en que me encuentre hasta la parte más alta de la edificación, cosa que la aleta contribuyente va a ir disminuyendo de longitud mientras más arriba se encuentre (me han dicho que en el manual del ACI indica esto, no sé si es verdad).
O caso contrario, si mi edificio tiene una altura igual a 30 m por ejemplo, la aleta en todos los niveles sería igual al 10% de 30 m = 0.3 m.
Gracias por la ayuda que me puedan brindar.
Saludos
Amanda A.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Muros de Corte: Aleta Contribuyente
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
estimada amiga
en verdad te dire q no he visto tal cosa en las normas peruanas, en la norma NTE-E070 de albañileria se contempla usar como "aleta contribuyente" un 25% de la seccion transversal de los muros adyacentes ó 6 veces el espesor de estos muros adyacentes, la q sea mayor... esto es el item 8.3.6 de esta norma....
en al NTE-E030 sismoresistente no se menciona nada sobre esto...
saludos, y espero algun comentario tuyo
en verdad te dire q no he visto tal cosa en las normas peruanas, en la norma NTE-E070 de albañileria se contempla usar como "aleta contribuyente" un 25% de la seccion transversal de los muros adyacentes ó 6 veces el espesor de estos muros adyacentes, la q sea mayor... esto es el item 8.3.6 de esta norma....
en al NTE-E030 sismoresistente no se menciona nada sobre esto...
saludos, y espero algun comentario tuyo
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 10959 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 1941 Vistas
-
Último mensaje por KevinAlexanderMC
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados