Hasta ahora he usado elementos tipo frame pero quizá amerite una discusión al respecto.
Luego cómo diseñan la armadura? Sería adecuado analizar el elemento como una viga?
Aprovecho de dejar otra inquietud: ¿Cómo diseñan las vigas que tienen inversión de signo?
Gracias a todos los que aporten con su experiencia.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
MACHÓN: Usar frame o shell?
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 13
- Registrado: Mié Jul 04, 2007 12:56 pm
- Ubicación: Santiago
-
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 637
- Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
- Ubicación: México
- Has thanked: 1 time
====================sancuchito escribió:
Aprovecho de dejar otra inquietud: ¿Cómo diseñan las vigas que tienen inversión de signo?
Gracias a todos los que aporten con su experiencia.
A ver .-
Fibra superior (M+) = a
Fibra inferior (M-) = b
Y lo que entendí, hay un cambio:
Fibra superior (M-) = b
Fibra inferior (M+) = a
Cual es el problema?
Armado por flexión para (a) ….. 17 cm2
Armado por flexión para (b) ….. 25 cm2
Señor ingeniero cual escoge para su viga (a) o (b)?
Condición:
Debe ser la misma área de acero para ambas fibras
==========================
P.D.
En mi “rancho” cuando hay un sismo o un asentamiento
Del suelo en algunos componentes de la superestructura
Y de la cimentación se dan estas “cosas”.
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 13
- Registrado: Mié Jul 04, 2007 12:56 pm
- Ubicación: Santiago
Gracias por su respuesta, pensaba algo parecido. Al disponer el mismo refuerzo de flexión en ambas caras ¿considero el aporte de la armadura en la zona comprimida?mgf2004 escribió:====================sancuchito escribió:
Aprovecho de dejar otra inquietud: ¿Cómo diseñan las vigas que tienen inversión de signo?
Gracias a todos los que aporten con su experiencia.
A ver .-
Fibra superior (M+) = a
Fibra inferior (M-) = b
Y lo que entendí, hay un cambio:
Fibra superior (M-) = b
Fibra inferior (M+) = a
Cual es el problema?
Armado por flexión para (a) ….. 17 cm2
Armado por flexión para (b) ….. 25 cm2
Señor ingeniero cual escoge para su viga (a) o (b)?
Condición:
Debe ser la misma área de acero para ambas fibras
==========================
P.D.
En mi “rancho” cuando hay un sismo o un asentamiento
Del suelo en algunos componentes de la superestructura
Y de la cimentación se dan estas “cosas”.
-