COMPORTAMIENTO DE ESCALERAS DE UN EDIFICIO CON ETABS

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
Avatar de Usuario
ivancho
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 9
Registrado: Vie May 13, 2005 5:32 pm
Ubicación: Ayacucho

HOLA A TODOS:
TENGO DUDAS SOBRE LAS ESCALERAS QUE ESTAN LIGADA A LAS ESTRUCTURAS EN UN EDIFICIO DEL PROGRAMA ETABS.
SI BIEN ES CIERTO EL COMPORTAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CON ESCALERAS NO INDEPENDIZADAS AFECTA MUCHO A LA RIGIDEZ DEL BLOQUE O EDIFICIO, CON DECIRLES QUE PARA UNA ESCALERA DE UN TRAMO L=5M Y UN ESPESOR DE GARGANTA t = 15CM, ANCHO B = 110 CM , E = 210 TN/CM², SE OBTIENE UNA RIGIDEZ DE 444 TON/CM. AHORA ESTE VALOR EQUIVALE TENER 15 COLUMNAS DE DIMENSIONES 30x50 CM LO CUAL SORPRENDE ESTA CANTIDAD DE ELEMENTOS.
POR LO TANTO SE DEBERIA DAR BASTANTE IMPORTANCIA A ANALISIS EN CONJUNTO VIGAS, COLUMNAS, ESCALERAS (SI CONSIDERAMOS COMO NO INDEPEDIZADA).
ENTONCES LO QUE QUISIERA ES TENER INFORMACION DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ESCALERAS EN EL ETABS, O ALGUNAS SUGERENCIAS PARA ESTE CASO, POR AHI HE VISTO QUE SE ASIGNA ES LA PROPIEDAD COMO UN ELEMNTO SELL, LA VERDAD ES QUE NECESITO MAS INFORMACION

ATTE.: AYALA BIZARRO IVAN.
rps
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 32
Registrado: Dom Nov 28, 2004 8:55 am

ivancho escribió:HOLA A TODOS:
TENGO DUDAS SOBRE LAS ESCALERAS QUE ESTAN LIGADA A LAS ESTRUCTURAS EN UN EDIFICIO DEL PROGRAMA ETABS.
SI BIEN ES CIERTO EL COMPORTAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CON ESCALERAS NO INDEPENDIZADAS AFECTA MUCHO A LA RIGIDEZ DEL BLOQUE O EDIFICIO, CON DECIRLES QUE PARA UNA ESCALERA DE UN TRAMO L=5M Y UN ESPESOR DE GARGANTA t = 15CM, ANCHO B = 110 CM , E = 210 TN/CM², SE OBTIENE UNA RIGIDEZ DE 444 TON/CM. AHORA ESTE VALOR EQUIVALE TENER 15 COLUMNAS DE DIMENSIONES 30x50 CM LO CUAL SORPRENDE ESTA CANTIDAD DE ELEMENTOS.
POR LO TANTO SE DEBERIA DAR BASTANTE IMPORTANCIA A ANALISIS EN CONJUNTO VIGAS, COLUMNAS, ESCALERAS (SI CONSIDERAMOS COMO NO INDEPEDIZADA).
ENTONCES LO QUE QUISIERA ES TENER INFORMACION DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ESCALERAS EN EL ETABS, O ALGUNAS SUGERENCIAS PARA ESTE CASO, POR AHI HE VISTO QUE SE ASIGNA ES LA PROPIEDAD COMO UN ELEMNTO SELL, LA VERDAD ES QUE NECESITO MAS INFORMACION

ATTE.: AYALA BIZARRO IVAN.
Lo usual es dilatarlas. Se independizan del resto del edificio y pasan a ser
elementos estaticos: Se calculan como vigas simplementes apoyadas.
Si no se dilatan, habra que incorporarlas en el modelo como elementos
shell (modelacion de rampa). Como bien dices, el cambio de rigidez en la estructura puede ser grande y afectar notablemente la distribución
de esfuerzos en los distintos ejes resistentes. Si la caja de escaleras se ubica en los bordes del edificio se podrían generar porblemas de torsión
en planta.

Sugerencia: Dilatar escaleras. Apoyo fijo en un nivel y deslizante en el otro. Tambien se dilata de los muros laterales. Lo anterior hace que las
escaleras prefabricadas se utilicen bastante: son bastante rapidas de construir y se consiguen economias considerables respecto a las escaleras
tradicionales.


:bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana: :bana:
Avatar de Usuario
ivancho
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 9
Registrado: Vie May 13, 2005 5:32 pm
Ubicación: Ayacucho

Sugerencia: Dilatar escaleras. Apoyo fijo en un nivel y deslizante en el otro. Tambien se dilata de los muros laterales. Lo anterior hace que las
escaleras prefabricadas se utilicen bastante: son bastante rapidas de construir y se consiguen economias considerables respecto a las escaleras
tradicionales.

HOLA GRACIAS POR RESPONDER : ESTOY DE ACUERDO CON LO QUE DICES. EN MI ESTRUCTURAS LA ESCALERA SE ENCUENTRA ALEJADA DEL CENTRO DE MASA. LO CUAL SI NO LO DILATO (NO LO INDEPENDIZO) ESTE CAUSARÍA TORSION , PORQUE EL CENTRO DE RIGIDEZ SE ALEJARIA ALGO CONSIDERABLE DEL CENTRO DE MASA.
LA PREGUNTA ES: PARA ESCALERAS INDEPENDIZADAS O DILATADAS SE CONSIDERA EN EL ETABS??? DE SER ASI DE QUE MANERA SE HARÍA.
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
Mensajes: 871
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Contactar:
Chile

Hola, supongo que se refieren a escaleras que unen el piso (fijo) con el primer nivel.
Ahora bien, en los pisos superiores las escaleras no dilatadas generarán también compatibilidad de desplazamientos horizontales entre los diafragmas de los pisos que une.
Definitivamente es mejor dilatarlas. En este caso no son elementos que influyan en el comportamiento sísmico de la estructura, así es que podrían no modelarse, salvo para un análisis estático.
Las losas dilatadas se calculan como dice rps.
Responder