Hola:
Alguien sabe qué tipo de fundaciones serán las utilizadas para equipos de subestaciones eléctricas. (Adjunto imágenes)
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Tipos de fundaciones en subestaciones
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 22
- Registrado: Lun Jul 25, 2005 2:19 pm
Yo he trabajado en esas obras.
dejame buscar los planos y te los envio.
son pequeñas placas de concreto armado y en la parte superior esta el riel donde descanza el trafo.
dejame buscar los planos y te los envio.
son pequeñas placas de concreto armado y en la parte superior esta el riel donde descanza el trafo.
cordial saludo
te cuento q trabajo en un grupo de diseño y revision de proyectos de subesaciones electricas
para porticos y equipos las fundaciones no varia mucho a zapatas de concreto
para trafos ses usan los fosos para trasformador que en si son losas de concreto con sistemas de drenaje de aceite y rieles para el movimiento del transformador
te cuento q trabajo en un grupo de diseño y revision de proyectos de subesaciones electricas
para porticos y equipos las fundaciones no varia mucho a zapatas de concreto
para trafos ses usan los fosos para trasformador que en si son losas de concreto con sistemas de drenaje de aceite y rieles para el movimiento del transformador
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 72
- Registrado: Sab Ago 12, 2006 11:53 am
- Ubicación: cali
jajototo escribió:cordial saludo
te cuento q trabajo en un grupo de diseño y revision de proyectos de subesaciones electricas
para porticos y equipos las fundaciones no varia mucho a zapatas de concreto
para trafos ses usan los fosos para trasformador que en si son losas de concreto con sistemas de drenaje de aceite y rieles para el movimiento del transformador
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 72
- Registrado: Sab Ago 12, 2006 11:53 am
- Ubicación: cali
rob escribió:Hola:
Alguien sabe qué tipo de fundaciones serán las utilizadas para equipos de subestaciones eléctricas. (Adjunto imágenes)
Realmente el diseño de estas cimentaciones unicamente hay que tener en cuenta el momento de volcamiento para un sismo muy severo ya que estas obras deben de seguir funcionando despues de un terremoto en mi pais generalmente se diseña con la aceleración máxima (Sa) del espectro de diseño de cada una de las categorias simicas
CS1 Sa = 0.46g
CS2A Sa= 0.6g
CS2B Sa= 0.8g