Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

Estoy en lo correcto si obtengo los cortantes en cada losa o piso, de ahi los sumo, la suma debe ser igual a la Fuerza cortante que soporta la Base, (CORTANTE BASAL).

Mi consulta es si estoy en lo correcto.

Saludos.
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 898
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Colombia

Si...asi debe ser !!

Saludos
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA

gmtxx escribió:Estoy en lo correcto si obtengo los cortantes en cada losa o piso, de ahi los sumo, la suma debe ser igual a la Fuerza cortante que soporta la Base, (CORTANTE BASAL).

Mi consulta es si estoy en lo correcto.

Saludos.
Eso es correcto amigo.
Avatar de Usuario
GUTISLASH
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 142
Registrado: Sab Abr 14, 2007 7:18 pm
Ubicación: LIMA

estas en lo correcto pero hay una forma mas facil de calcular la cortante en cada piso sin que sumes ningun valor lo haces creando grupos en cada piso y aesos grupos en cada nivel, le asignas section cuts luego p`rocedes a correr el programa
y al momento que tu requieras ver los resultados de la cortante sismicas en cada nivel sin tener que estar sumando ningun valor sino teniendo los resultados directos

lo que tu introduces son las fuerzas repartidas por piso el programa te arroja los resultados de las cortantes
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

Case Type Story FX FY
SY USER_COEFF STORY3-1 0 1.92
SY USER_COEFF STORY3 0 4.47
SY USER_COEFF STORY2-1 0 4.25
SY USER_COEFF STORY2 0 15.66
SY USER_COEFF STORY1 0 8.96
SX USER_COEFF STORY3-1 1.92 0
SX USER_COEFF STORY3 4.47 0
SX USER_COEFF STORY2-1 4.25 0
SX USER_COEFF STORY2 15.66 0
SX USER_COEFF STORY1 8.96 0



Entonces yo diría que mi Cortante Basal es:

SY: 1.92+4.47+4.25+15.66+8.96 = 35.26 TON.



ESTO SERIA CORRECTO??????.

ESTE VALOR COMPARARÍA CON EL VALOR PERMITIDO POR LA NORMA!!!!!
Avatar de Usuario
brgallegos
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 298
Registrado: Mié Sep 22, 2004 3:58 pm
Ubicación: Loja
Contactar:
Ecuador

Correcto