!!CUIDADO!! CON EL DISEÑO A CORTANTE EN ETABS

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
Avatar de Usuario
joseluisyr
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 78
Registrado: Jue Sep 23, 2004 9:43 pm
Ubicación: Trujillo

Saludos, el diseño a cortante parece estar SUBdimencionado, por ejemplo para diseños de vigas en zona de sismicidad alta (tipo especial) y tomando en cuenta las recomendaciones del código ACI 318-05, entonces, para obtener resultados iguales al ETABS tendriamos que asumir que el cortante de diseño "Ve" es igual al cortante último del análisis estructural, y en muchos casos no es así es mucho mayor, tambien se asume siempre para cualquier zona de la viga, que el cortante del concreto es cero y el phi de corte es igual a 0.60, lo cual esta bien ya que es conservador y se esta del lado de la seguridad (se podría optimizar).
En conclución se debe verificar estos resultados de cortante para buscar que las vigas fallen por flexión y no por cortante y tener así elementos dúctiles.
En espera de críticas y comentarios al respecto, un saludo.
Avatar de Usuario
John J Mesa
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 28
Registrado: Mié Feb 21, 2007 3:54 pm
Ubicación: Medellín

Muy interesante lo voy a analizar.

:bana:
Avatar de Usuario
construaprende
Site Admin
Mensajes: 664
Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
Ubicación: Ciudad de México
Has thanked: 19 times
Contactar:
México

joseluisyr escribió:Saludos, el diseño a cortante parece estar SUBdimencionado, ......
Hola
Seria bueno, que subieras un ejemplo, para poder verificar que es lo que esta pasando, ya que asi como lo platicas, es dificil de saber si es verdad, o si es algun error en el modelo

Saludos..
Jinn
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 40
Registrado: Mié Mar 15, 2006 11:24 am
Ubicación: Conce

tambien hay que eliminar la capacidad a torsion de las vigas modificando el J a un valor pequeño, ya que de no ser asi estas toman esfuerzos de torsion que hacen la viga fallar por corte, y el hormigon tiene baja capacidad para resistir torsion y aparte las vigas no se arman a torsion (salvo algunos casos)
rpdic
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 7
Registrado: Lun Ago 10, 2009 9:35 am

SALUDOS ..!! NO VALEE EL ETABS REALIZA UN BUEN ANALISIS..VE EL MANUAL DE USUARIO O GUIATE CON EL LIBRO DE CONCRETO ARMADO DE ARTHUR NILSEN.....EL ETABS PARA EL CASO SISMICO CALCULA EL CORTATE DE DISEÑO COMO EL MAXIMO VALOR ENTRE EL VU (OBTENIDO DEL ANALISIS OSEA LA DEMANADA) Y EL VUsismico ( QUE SERIA LA SUMATORIA DEL CORTANTE POR CAPACIDAD RESISTENTE DE LAS VIGAS (VP) MAS EL CORTANTE GRAVITACIONAL(Vg)), ESTE CORTANTE SISIMICO DEPENDE MUCHO DEL ARMADO QUE TENGAS EN LAS VIGAS.....Y SE DESPRECIA LA RESISTENCIA DEL CONCRETO A CORTE SEGUN SE CUMPLAN UNAS SERIE DE CONDICIONES DE LO CONTRARIO NO..REVISA EL CODIGO ACI TAMBIEN...
FREDDYS ROJAS
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 23
Registrado: Lun Jun 29, 2009 2:24 pm

Saludos.- Estudiando el diseño por corte de una viga con el Etabs 16.2, no logro establecer cúal es la combinación que utiliza para determinar el corte gravitacional.- En un video del ing. Curreri, de Sísmica adiestramiento, utiliza la carga permanente afectada por el SDS más la carga variable : CP(1.2+ 0.2SDS)+ 1CV.- y los valores coinciden.- En los ejemplos que estudio aplico lo mismo y no funciona.- Agradezco cualquier opinion.- Gracias.-