- Jue Dic 30, 2010 2:25 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Analisis y diseño de estructura en acero con CSi sap2000
- Respuestas: 29
- Vistas: 8795
Re: Analisis y diseño de estructura en acero con CSi sap2000
Un saludo Radamanthi, a simple vista la estructura no se ve mal modelada, sin embargo tengo las siguientes observaciones: 1.- Existen elementos en la estructura que no son estables, es decir, forman un mecanismo cinemática. Me refiero a los pequeños volados que forman los aleros del techo, los cuale...
- Mié Dic 29, 2010 5:32 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Analisis y diseño de estructura en acero con CSi sap2000
- Respuestas: 29
- Vistas: 8795
Re: Analisis y diseño de estructura en acero con CSi sap2000
Saludos amigo! Me parece prudente que nos suministres más información con respecto a tu proyecto para poder ayudarte. - Que dimensiones tiene la ustructura, número de nieveles, etc.. - Uso que va a tener la estructura (vivienda, educacional, industrial, etc..). - Zona de Venezuela en la que se va a ...
- Lun Dic 20, 2010 9:32 am
- Foro: Etabs
- Tema: Combinación de cargas normas Covenin
- Respuestas: 26
- Vistas: 11439
Re: Combinación de cargas normas Covenin
Gracias, PROYECTOR.- De acuerdo a lo explicado por tí en otros foros, me quedo con el método SRSS.- De la viga del ejemplo que colocas SUPONEMOS que esté ubicada en un eje X.- Al aplicar sismo en X (en la misma dirección de su eje longitudinal) tenemos un momento de 10 y -10 ton-m EN UN EXTREMO, se...
- Dom Dic 19, 2010 8:37 am
- Foro: Etabs
- Tema: Combinación de cargas normas Covenin
- Respuestas: 26
- Vistas: 11439
Re: Combinación de cargas normas Covenin
Gracias, PROYECTOR, pero quiero hacerlo a mano para entender el fundamento de las combinaciones con sismo para el analisis estatico.- GRACIAS.- Aaaaahh vale!!, jaja!, crei que querias hacerlo en el programa! Bueno a mano el proceso es muy simple!. Primero analizas tu estructura en cada dirección po...
- Sab Dic 18, 2010 9:21 am
- Foro: Etabs
- Tema: Combinación de cargas normas Covenin
- Respuestas: 26
- Vistas: 11439
Re: Combinación de cargas normas Covenin
Saludos amigo, Para hacer la combinacion direccional cuando haces un analisis estatico equivalente haces lo siguiente: 1.- Creas dos casos de carga estaticos tipo Quake, SX y SY. 2.- Creas una combinacion de cargas en "Load combination" que sea SX + SY y la defines como tipo SRSS. Y listo...
- Jue Dic 16, 2010 9:11 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: AYUDA URGENTE MODELO COMPLEJO ETABS
- Respuestas: 21
- Vistas: 11882
Re: AYUDA URGENTE MODELO COMPLEJO ETABS
Saludos Avp, Solo tengo algunos comentarios. Te aconsejo modelar y detallar las vigas secundarias (correas) del sistema de piso metálico como simplemente apoyadas, es decir, con conexiones de corte en sus extremos. Con respecto al end offset con un factor de rigidez de 0,5: El factor de rigidez se i...
- Mié Dic 08, 2010 8:53 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: AYUDA URGENTE MODELO COMPLEJO ETABS
- Respuestas: 21
- Vistas: 11882
Re: AYUDA URGENTE MODELO COMPLEJO ETABS
Finalmente he descubierto pq este lio con los tirantes, simplemente no transmiten los esfuerzos a la losa, no están empotrados con ella...este creo q es el problema fundamental, Asi, pues, si alguien sabe como definir ese empotramiento losa-tirante que me ilustre, por favor... Saludos amigo, te voy...
- Jue Nov 04, 2010 5:01 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Escalera Metalica en Caracol
- Respuestas: 6
- Vistas: 3750
Re: Escalera Metalica en Caracol
Te cuelgo unas imágenes de una escalera que he diseñado recientemente para que te guíes. Saludos. Muy ingeniosos esos detalles!!, estan muy buenos de verdad!!. Tienes algún manual o libreria de detalles de escaleras metálicas?. Sería muy útil, sobre todo porque la mayoria de los Arquitectos nos j.....
- Jue Sep 23, 2010 6:35 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: longitud de desarrollo nivel de diseño 3
- Respuestas: 5
- Vistas: 1661
Re: longitud de desarrollo nivel de diseño 3
PROYECTOR, ya lei las estipulaciones en la norma y ya tengo las longitudes de transferencia, la pregunta es desde donde voy a colocarla??? ejemplo en un apoyo necesito 2 cabillas de 1/2 pulg, cual seria su medida, pues no se si mido longitud de transferencia hacia ambos lados o consigo el punto de ...
- Mar Sep 21, 2010 5:25 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: longitud de desarrollo nivel de diseño 3
- Respuestas: 5
- Vistas: 1661
Re: longitud de desarrollo nivel de diseño 3
buenas, espero que me puedan ayudar, estoy diseñando un edificio con lo cual ya tengo a traves de sap2000 la envolvente de diseño. y las cuantias de acero que requiero en cada tramo. estoy colocando acero minimo en la parte superior como inferior y en las parte donde requiero mas acero saco la dife...
- Lun Sep 13, 2010 4:04 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Desplazamiento máximo en sismo.
- Respuestas: 8
- Vistas: 12925
Re: Desplazamiento máximo en sismo.
tienes razon..... solo que por ejemplo el aisc, tiene otras restriccciones de deriva, en caso de ciertas estructuras metalicas, en ciertos lugares.... El ACI permite un poco mas de deriva siempre y cuando se cumplan algunas condiciones especificas....pero el referente de ambas es el ASCE Feliz fin ...
- Vie Sep 10, 2010 1:25 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Desplazamiento máximo en sismo.
- Respuestas: 8
- Vistas: 12925
Re: Desplazamiento máximo en sismo.
Cordial Saludo Amigo. los codigos americanos permiten entre el 0.5 al 2.5% de la altura de desplazamiento. Debes buscar el Aci o el ASCE para verificar tu caso en particular, ya que hay diferentes criterios para asignarle esta deriva maxima. (Si es acero debes ir añ aisc) Tengo entendido que, para ...
- Vie Sep 10, 2010 1:04 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Desplazamiento máximo en sismo.
- Respuestas: 8
- Vistas: 12925
Re: Desplazamiento máximo en sismo.
Buenas tardes. Gracias a todos de antemano. Soy estudiante de ingenieria y necesito saber cual es el desplazamiento maximo permitido, ya sea desplazamiento total del edificio o entre plantas, que permite la norma americana en un edificio sometido a sismo. Ruego vuestra respuesta, muchísimas gracias...
- Vie Ago 27, 2010 5:26 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: DE DOS BARRAS, ¿CUÁL APOYA SOBRE OTRA?
- Respuestas: 6
- Vistas: 1166
Re: DE DOS BARRAS, ¿CUÁL APOYA SOBRE OTRA?
Hola! Les planteo una duda: Si dibujo BARRAS que serán VIGAS, y perpendicularmente a ellas dibujo sus CORREAS, ¿Cómo sé que he hecho bien y que las correas apoyan sobre las vigas y no al contrario? Muchas gracias! Como lo indica RAGAMA, el problema es matricial. Para ver si tu estructura esta bien ...
- Mié Ago 25, 2010 4:22 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Duda Diseño de correas
- Respuestas: 3
- Vistas: 1306
Re: Duda Diseño de correas
Cuando me hablas de "CONECTAR A CORTE" es cuando las uniones son por planchas y pernos???, si la union es soldada, existe momento en los extremos del elemento?? en este caso se transmite torsión a la viga?? Una conexión de corte es una conexión que solo resiste fuerzas cortantes y ofrece ...
- Mar Ago 24, 2010 5:15 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Duda Diseño de correas
- Respuestas: 3
- Vistas: 1306
Re: Duda Diseño de correas
Hola amigos del foro, en reiteradas ocaciones se me ha dicho que "LAS CORREAS SE CALCULAN SIMPLEMENTE APOYADAS Y NO TRANSMITEN MOMENTOS A LAS VIGAS", entonces en los programas se les libera de momento, esto es correcto??, es valido para correas de techo y entrepiso??? si libero los moment...
- Vie Ago 20, 2010 3:22 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Duda doble placa base
- Respuestas: 9
- Vistas: 3411
Re: Duda doble placa base
Gracias por la aclaración mccloud_1!! Yo nunca he calculado una plancha base de ese tipo, en el que se usen dos planchas. Por lo general uso rigidizadores cuando la plancha base resulta de gran espesor (más de 50 mm), y si hay interferencia con la arquitectura simplemente coloco el tope del pedestal...
- Vie Ago 20, 2010 1:20 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Duda doble placa base
- Respuestas: 9
- Vistas: 3411
Re: Duda doble placa base
Es posible (viable) utilizar las dos placas para alcanzar el espesor requerido por el calculo... Lamento diferir contigo amigo mccloud, el colocar dos planchas base, en mi opión, no garantiza que ambas han de trabajar juntas como una sola plancha de espesor combinado. Como lo indica morfeo, lo más ...
- Jue Jun 17, 2010 4:35 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Problemas Perfiles CONDUVEN
- Respuestas: 8
- Vistas: 9850
Re: Problemas Perfiles CONDUVEN
Tengo un problema con una estrutura en acero con nivel de diseño sismico 3 (ND3) y norma aisc lrfd 99, pero no me da con perfiles conduven, coloco el perfil de seccion mayor y tampoco me da, que puede ser?? algo que estoy haciendo mal?? seran los perfiles que estan mal hechos?? Les dejo los perfile...
- Mié Jun 02, 2010 10:34 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Duda Norma Covenin 1756-1:2001 "Pilotes" (aporte incluido))
- Respuestas: 3
- Vistas: 2317
Re: Duda Norma Covenin 1756-1:2001 "Pilotes" (aporte incluido))
Las combinaciones de carga de la tabla 11.1 de la norma 1756-2001 son para verificar la capacidad de soporte del terreno en el caso de zapatas o para verificar la capacidad de carga de los pilotes. Pero mosca, estas combinaciones de cargas ultimas asi que no deben ser comparadas con el esfuerzo admi...
- Dom Abr 11, 2010 12:33 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
- Respuestas: 27
- Vistas: 15167
Re: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
Ok quedo mucho mas claro... bue si lo hice de manera rapida y la verdad que me gusta mas el criterio de la componente vertical de manera estatica... en este caso si dejaria la opcion "include lateral mass only" y por eso note en la informacion de salida que en la participacion de la masa ...
- Dom Abr 11, 2010 10:20 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
- Respuestas: 27
- Vistas: 15167
Re: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
aqui esta el modelo........................................... Hola amigo, El caso sísmico está bien definido, así como los casos de carga estáticos. Error 1: Las combinaciones de carga están mal de finidas ya que en "load comination type" estas usando SRSS (la raíz cuadrada de la sumator...
- Sab Abr 10, 2010 3:12 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
- Respuestas: 27
- Vistas: 15167
Re: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
Ve este video y ve lo que hago se supone que estoy haciendo un analisis dinamico. ve si estoy en lo cierto o no. lo hice de manera rapida para ver que correciones y recomendaciones me puedes dar... gracias amigo!! No puedo abrir el archivo, en que formato esta hecho?. Si puedes cambialo de formato ...
- Sab Abr 10, 2010 1:33 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
- Respuestas: 27
- Vistas: 15167
Re: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
Aahhh ok... entoces cundo yo vaya a definir los casos de cargas estatica lo hago asi: PP: peso propio (dead) CP: cargas Permanente (superdead) CV: cargas variables (live) Sismo: (Quake) Y listo. Y en las combinaciones de cargas me quedarian solo las dos que tu me dices. No entiendo para que defines...
- Sab Abr 10, 2010 1:11 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
- Respuestas: 27
- Vistas: 15167
Re: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
Ok, y las comniaciones de cargas para el diseño de los elementos que coloque aqui si estarian bien? Estarian bien si vas a hacer un analisis estatico equivalente, pero como me dijiste que haces analisis dinámico entonces tienes varias combinaciones de mas, como mencioné anteriormente no es necesari...
- Sab Abr 10, 2010 9:22 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
- Respuestas: 27
- Vistas: 15167
Re: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
Si esta muy interesante de verdad gracias... Ok bue lo leere... lo que veo es que solo hacen una entrada al caso espectral... y la direccion Uz tiene un factor de escala de 6.87. En la componente vertical usan un factor de 6.87 ya que dicha componente se puede tomar como un 70% de la componente hor...
- Vie Abr 09, 2010 9:48 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
- Respuestas: 27
- Vistas: 15167
Re: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
Si esta muy interesante de verdad gracias... Ok bue lo leere... lo que veo es que solo hacen una entrada al caso espectral... y la direccion Uz tiene un factor de escala de 6.87. En la componente vertical usan un factor de 6.87 ya que dicha componente se puede tomar como un 70% de la componente hor...
- Vie Abr 09, 2010 9:21 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
- Respuestas: 27
- Vistas: 15167
Re: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
No, osea yo lo que te quise decir es que siempre hago analisis dinamico sea una estructura regular o irregular, yo me refiero a las combinaciones de cargas para el diseño de los elementos. Ok, y te repito, debes crear las combinaciones de carga sin importar el tipo de analisis que hagas. Lo que te ...
- Vie Abr 09, 2010 9:03 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
- Respuestas: 27
- Vistas: 15167
Re: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
Bue yo hago analisis dinamico de superposicion modal de 3 grados de libertad por piso, puesto que yo defino un espectro de diseño, es decir que no tengo que crear combinaciones de cargas? En ningún momento he dicho eso, siempre debes crear combinaciones de carga para el diseño, solo que en ese caso...
- Vie Abr 09, 2010 5:52 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Panel metálico en SAP2000
- Respuestas: 1
- Vistas: 714
Re: Panel metálico en SAP2000
Buenas tardes. Estoy diseñando un edificio de estructura metálica. El edificio lo modele en el SAP2000, la loseta esta modelada con elementos shell shell, por favor podrían indicarme que opción debo utilizar para que la carga sea transmitida únicamente a las vigas y viguetas cargadoras. De antemano...
- Vie Abr 09, 2010 5:40 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
- Respuestas: 27
- Vistas: 15167
Re: Combinaciones de Cargas en Etabs (COVENIN 1753:2006)
Saludos djovac Las combinaciones de carga que definas en ETABS para los casos sismicos especificamente, las haras dependiendo de si haces un analisis estatico equivalente o un analisis dinámico de superposición modal "responce spectrum" para determinar las solicitaciones sismicas. Y tambie...
- Mar Mar 23, 2010 8:52 pm
- Foro: Mensajes de Error CSI
- Tema: Warning Etabs - Eigenvalue Found out Sequence
- Respuestas: 7
- Vistas: 9636
Re: Duda con warning de Etabs
Si amigo LRFP, efectivamente tenia un error con unos nodos sueltos a los que les habia asignado una losa, revisando me di cuenta del error. Ahora me surge una consulta de como solucionar este problemita, resulta que tengo un edificio con varias aberturas que son entradas de luz en el 2 piso, y resu...
- Mar Mar 23, 2010 6:37 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Conexion Soldada no permitida?
- Respuestas: 10
- Vistas: 2476
Re: Conexion Soldada no permitida?
las conexiones a momento viga-columna soldadas directamente no estan permitidas. .- Me gustaria agregar a los comentarios que ya se han hecho, que las conexiones viga - columna soldadas si estan permitidas, estas conexiones ya fueron incorporadas en el suplemento numero 1 de la norma AISC 358-05 y ...
- Vie Mar 12, 2010 6:59 pm
- Foro: Normas Venezuela
- Tema: Análisis Sismico utilizando SAP2000 y norma venezolana
- Respuestas: 55
- Vistas: 32480
Re: Re:
Estimado Proyector..... De antemano se te agradece todos los aportes que realizas en pro del desarrollo para una mejor ingeniería, en esta oportunidad revisando la hoja de calculo facilitada.....creo que existe un error en la celda R87, donde se manda a comparar el factor de reducción R con el valo...
- Sab Feb 20, 2010 2:13 pm
- Foro: Etabs
- Tema: VIGAS Y COLUMNAS ARMADAS EN ETABS
- Respuestas: 2
- Vistas: 1206
Re: VIGAS Y COLUMNAS ARMADAS EN ETABS
Intenta asignandole a la columna un "insertion point", que sea del tipo top center o botton center según la ubicación de la columna.
Suerte
Suerte
- Sab Feb 20, 2010 2:10 pm
- Foro: Mensajes de Error CSI
- Tema: ERROR en el diseño del SAP.
- Respuestas: 23
- Vistas: 9174
Re: ERROR en el diseño del SAP.
Muchas veces, de tanto borrar, editar, modificar, etc. los modelos se corrompen y simplemente el programa comiensa a entregar resultados erroneos. Ese tipo de cosas me ocurria mucho cuando estaba empesando a usar los programas pero poco a poco uno va desarrollando una metodologia de trabajo que le p...
- Vie Feb 19, 2010 8:52 am
- Foro: Archivos (Carga y Descarga)
- Tema: Flexión oblicua con con solicitación axial
- Respuestas: 1
- Vistas: 1638
Re: Flexión oblicua con con solicitación axial
Muy buena información amigo, gracias por el aporte
- Vie Feb 19, 2010 8:45 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Problemas con perfiles Tubulares
- Respuestas: 14
- Vistas: 20955
Re: Problemas con perfiles Tubulares
Saludos a todos los compañeros, quisiera saber si alguien me puede solventar mi problema. He realizado varios modelos de estructuras utilizando Perfiles Tubulares CONDUVEN (VENEZUELA), pero al momento de realizar el diseño del acero me arrojan que todos los perfiles no chequean, todos los perfiles ...
- Vie Feb 19, 2010 8:21 am
- Foro: Mensajes de Error CSI
- Tema: ERROR en el diseño del SAP.
- Respuestas: 23
- Vistas: 9174
Re: ERROR en el diseño del SAP.
Disculpa nassiul, en que versión estas trabajando el modelo?, yo tengo la versión 14.1 y no puedo abrirlonassiul escribió:Bien parece que el problema sigue quitando gran parte de las vigas del modelo y el problema sigue en las barras 7124 y 7125.
Subo el modelo y opinais.
- Vie Feb 19, 2010 8:17 am
- Foro: Mensajes de Error CSI
- Tema: ERROR en el diseño del SAP.
- Respuestas: 23
- Vistas: 9174
Re: ERROR en el diseño del SAP.
Saludos nassiul, Por lo que veo en el video parece que estas visualizando la fuerza axial del arriostramiento con el combo X_ENV_ELU. Pero cuando vas a revisar el diseño el programa te esta dando los resultados para el combo ULS-130. Revisa que tengas configurado en el programa los combos de diseño ...
- Mié Feb 17, 2010 1:46 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: ayuda sobre conexiones metalicas
- Respuestas: 20
- Vistas: 4293
Re: ayuda sobre conexiones metalicas
Buenas tardes amigo proyector, cuando un perfil tubular no chequea por compasidad o excede los limites normativos mencionados, que recomendaciones darias tu para que el perfil se comporte adecuadamente?, tengo entendido que soldandoles placas a las paredes del perfil se obtiene un seccion compacta ...
- Vie Feb 12, 2010 7:03 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: CONEXIONES METALICAS
- Respuestas: 73
- Vistas: 42927
Re: CONEXIONES METALICAS
estimado proyector... analizando la formula 1 de la tabla 8.3, quisiera saber de donde proviene el valor de 19.6 o si esta en una unidad especifica, Realmente no se de donde proviene ese termino en la ecuación, seguramente fue determinado experimentalmente, pero no estoy seguro. De todas maneras el...
- Mié Feb 10, 2010 8:57 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: APLICACION DE RESISTENCIA DE MATERIALES
- Respuestas: 4
- Vistas: 2357
Re: APLICACION DE RESISTENCIA DE MATERIALES
En mi opinion lo mas sencillo podria ser una cercha de madera que sea isostatica, en cualquier libro de resistencia de materiales aparecen ejemplos como este
- Mar Feb 09, 2010 8:38 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Longitud de Anclaje en Columnas
- Respuestas: 7
- Vistas: 6201
Re: Longitud de Anclaje en Columnas
Las formalus para calcular Ldh son las mismas sin importar si se trata de una viga, losa, columna, zapata, etc.. Esta longitud es la que necesita una barra con gancho estandar para desarrollar fy sin perder adherencia con el concreto.
- Mar Feb 09, 2010 2:54 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: CONEXIONES METALICAS
- Respuestas: 73
- Vistas: 42927
Re: CONEXIONES METALICAS
Estimado Proyector... porque si la conexion esta diseñada para incursionar en el rango plastico factorizando la capacidad resistente de los perfiles entonces sugieres que se diseñe el diafragma para el rango elastico? Como la conexión se diseña para resistir la capacidad factorizada de la viga, tod...
- Vie Feb 05, 2010 9:17 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: CONEXIONES METALICAS
- Respuestas: 73
- Vistas: 42927
Re: CONEXIONES METALICAS
en la ecuacion 8.23, a que se refiere con L, y como hago el cheque que se le hace a las soldaduras de los anillos Con respecto a la longitud L, esta se refiere a la longitud entre ejes de columnas. En cuanto a como revisar la soldadura, puedes calcular el espesor de la misma en funcion de la capaci...
- Vie Feb 05, 2010 5:59 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Propiedades de materiales (Fy,Fu,Fye,Fue) en sap 2000 v14
- Respuestas: 10
- Vistas: 28511
Re: Propiedades de materiales (Fy,Fu,Fye,Fue) en sap 2000 v14
Hola, Por las noticias que tengo hasta el momento sap no utiliza las capacidades esperadas para nada. Si alguien puede aportar algo mas de luz sobre esto es de agradecer. saludos. Tengo entendido que el SAP2000 usa estos valores cuando se realiza un analisis no lineal tipo pushover Tambien los usa ...
- Jue Feb 04, 2010 1:31 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Propiedades de materiales (Fy,Fu,Fye,Fue) en sap 2000 v14
- Respuestas: 10
- Vistas: 28511
Re: Propiedades de materiales (Fy,Fu,Fye,Fue) en sap 2000 v14
Un saludo a todos los foreros, me podrían ayudar con esto, no logro entender la diferencia que sap2000 v14, hace con el minimo y el valor efectivo en cuanto a las especificaciones de materiales “específicamente acero” :SM050: Minimum yield stress, Fy Minimum tensile stress , Fu Efeective yield stre...
- Mar Feb 02, 2010 12:32 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: CONEXIONES METALICAS
- Respuestas: 73
- Vistas: 42927
Re: CONEXIONES METALICAS
Olvide mencionar que para columnas tubulares rellenas de concreto puedes usar las ecuaciones de las tablas 9.1 y 9.2. También debes verificar la resistencia al corte de la zona del panel, para ello puedes usar lo descrito en la norma AISC o el capitulo 7.7 de la guia 9 del cidect. El area de la zona...
- Mar Feb 02, 2010 12:04 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: CONEXIONES METALICAS
- Respuestas: 73
- Vistas: 42927
Re: CONEXIONES METALICAS
no veo muy explicito el procedimiento, me podria ayudar un poco mas, aqui esta una imagen de la conexion que deseo realizar en la pagina 2... http://www.sidetur.com.ve/publicaciones/pdf/AADAbril2009.pdf muchas gracias... En la guia de diseño 9 del CIDECT puedes encontrar ecuaciones para calcular la...