Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 302 coincidencias
- Lun Abr 11, 2022 11:01 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: ¿INERCIAS EN ANALISIS SISMICO?
- Respuestas: 2
- Vistas: 3585
Re: ¿INERCIAS EN ANALISIS SISMICO?
Desde hace un tiempo he tenido la duda siguiente que no me deja tranquilo (muy exagerado, lo se jaja): Las normas NTC y ACI recomiendan usar valores reducidos de inercia para los diferentes tipos de secciones (vigas, columnas, etc.) cuando se realiza un análisis de primer orden. Por ejemplo al real...
- Lun Abr 11, 2022 10:50 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: (6/5) Beam/Column Capacity Ratio viga fuerte / columna debil
- Respuestas: 7
- Vistas: 26165
Re: (6/5) Beam/Column Capacity Ratio viga fuerte / columna d
Hay que tomar en cuenta que ese factor cuando se trabaja con vigas banda debe ser mayor a 1.4 por lo menos. Saludos, podría usted citar un texto donde se indique el diseño de la viga que menciona. saludos Eso no existe en ningun libro, debes calcularlo manualmente, para llegar a ese factor y compar...
- Dom Ene 02, 2022 6:31 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Error O/S#45 - Etabs 18.1.1
- Respuestas: 4
- Vistas: 8992
Re: Error O/S#45 - Etabs 18.1.1
Es un error por el esfuerzo cortante en exceso a la capacidad, sea la combinación de cortante y torsion, para corregir este error, te recomiendo si no sabes estructuras no realizar el diseño.
- Mar Jun 29, 2021 8:14 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Fuerzas cortantes por sismo
- Respuestas: 1
- Vistas: 6609
Re: Fuerzas cortantes por sismo
Puede ser que la estructura tenga demasiada torsion ?, seria bueno que presentes el modelo.
- Vie Jun 11, 2021 3:21 pm
- Foro: Normas Venezuela
- Tema: Vigas de riostra
- Respuestas: 6
- Vistas: 5705
Re: Vigas de riostra
Como dije, talvez sea un requerimiento de criterio estructural, daba mi experiencia en galpones , si deben llevar riostras perimetralmente y en la dirección de loso pórtico metálicos, si la luz fuera mas grande podría necesitar riostras intermedias. norma no he visto,
- Jue Jun 10, 2021 9:06 pm
- Foro: Normas Venezuela
- Tema: Vigas de riostra
- Respuestas: 6
- Vistas: 5705
Re: Vigas de riostra
Que pongas o no, depende que tan bueno eres como ingeniero estructural, por ejemplo con las riostras puedes disminuir el momento de diseño de columnas, reduces derivas, etc, etc, no es una norma, sino un criterio estructural, aunque si hay normativa para diseñar las riostras como el NRS10 colombiano...
- Jue Jun 10, 2021 8:55 pm
- Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
- Tema: SEMINARIOS SOBRE INTERACCION SUELO - ESTRUCTURA , DISIPADORES DE ENERGIA Y AISLACION SISMICA
- Respuestas: 93
- Vistas: 175251
Re: SEMINARIOS SOBRE INTERACCION SUELO - ESTRUCTURA , DISIPADORES DE ENERGIA Y AISLACION SISMICA
Muchas gracias ing. Rodriguez por impartir este seminario
- Dom Jun 23, 2019 1:56 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: MODOS PREVALECIENTES DE FALLA
- Respuestas: 2
- Vistas: 6649
Re: MODOS PREVALECIENTES DE FALLA
Saludos. Quisiera que me indicaran como hago para comprobar que el modo prevaleciente de falla de un muro ante fuerzas paralelas al plano del muro es el de flexión y no el de corte, como logro evidenciar eso en un software de diseño como ETABS o RC bulding? Gracias. Es no hace un programa, viene de...
- Dom Jun 23, 2019 1:52 pm
- Foro: Grupo Estructuras
- Tema: MAESTRIA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL
- Respuestas: 36
- Vistas: 34816
Re: MAESTRIA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL
PREGUNTA: Buen día, perdón si no es el foro adecuado. Pero quiero preguntar, ¿En qué codigo o códigos puedo encontrar criterios de la colocación de grapas, eslabones o estribos suplementarios en vigas? Es decir, ¿Cuándo debo colocar más de dos ramas de acero transversal en una viga? de antemano muc...
- Jue May 09, 2019 1:22 pm
- Foro: Construccion
- Tema: Porcentaje de desperdicio en concreto
- Respuestas: 5
- Vistas: 15971
Re: Porcentaje de desperdicio en concreto
Normalmente se considera el 5%, pero ademas a veces toca considirar un 3 a 5 % adisional por esponjamiento, ya esto depende de la calidad del agredado grueso y fino.
- Jue May 09, 2019 1:19 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: CURSO ONLINE INESA
- Respuestas: 6
- Vistas: 9615
Re: CURSO ONLINE INESA
Son muy buenos, mucha información, pero son demasiado caros.
- Vie Abr 12, 2019 10:46 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Perfiles Sismicamente Compactos Estructuras de Acero
- Respuestas: 2
- Vistas: 3637
Re: Perfiles Sismicamente Compactos Estructuras de Acero
Para utilizar perfiles sismicamente compactos, estas hablando de ductilidad, por ende el R de diseño alto, si bajas tu R, podras utilizar perfiles compactos que trabajen en el rango elastico.
- Vie Feb 08, 2019 10:22 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Pushover de muro de corte
- Respuestas: 4
- Vistas: 4001
Re: Pushover de muro de corte
Como saber el desempeño del muro , para Inmediatamente ocupacional, seguridad de vida o prevención de colapso, esto en elementos frame se puede saber por medio de la rotulas concentradas del ASCE41-13, pero en muros si se crea la no linealidad ingresando el armado por capas, como se en que desempeño...
- Jue Feb 07, 2019 11:38 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Pushover de muro de corte
- Respuestas: 4
- Vistas: 4001
Pushover de muro de corte
Se hizo el ingreso del armado de un muro de corte, se creo por capas la no linealidad en el eje S22, obtengo una curva de capacidad del muro.
Mi pregunto es como saber el desempeño del muro para los niveles de IO, SV y CP, ya que el muro no es una rotula para medir su comportamiento ?
Mi pregunto es como saber el desempeño del muro para los niveles de IO, SV y CP, ya que el muro no es una rotula para medir su comportamiento ?
- Jue Dic 06, 2018 10:05 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER
- Respuestas: 15
- Vistas: 11225
Re: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER
Te recomiendo tomar un curso de análisis estructural avanzado, tu dudas no tienen sentido ni lógica.
- Jue Dic 06, 2018 9:59 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: DUDA PERIODO FUNDAMENTAL EN ETABS
- Respuestas: 2
- Vistas: 4053
Re: DUDA PERIODO FUNDAMENTAL EN ETABS
Te recomiendo estudiar analisis matricial y analisis con elementos finitos. El ETABS, para calcular la matrices de rigidez utiliza elementos finitos. Supongo que manualmente se lo hizo con analisis matricial. Puede ser muchos factores por el cambio del periodo, modelacion de losas, masa sismicas, un...
- Jue Dic 06, 2018 9:55 am
- Foro: Etabs
- Tema: Etabs 2016
- Respuestas: 2
- Vistas: 2524
Re: Etabs 2016
El factor Sds es un factor que utiliza las normas americanas como el ASCE7-16, para aplicar en la combinaciones de diseño, coloncando tu propias combinaciones este factor no afecta en el diseño.
Te recomiendo antes de aplicar un programa, saber el fundamento de cada cosa del porgrama.
Te recomiendo antes de aplicar un programa, saber el fundamento de cada cosa del porgrama.
- Lun Ago 13, 2018 8:56 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Interaccion suelo estructura segun CFE2015
- Respuestas: 1
- Vistas: 2079
Interaccion suelo estructura segun CFE2015
Talvez alguien en México que tenga una guía de como aplicar interacción suelo estructura según la normativa CFE2015, ya sea un portico o una estructura en 3D.
De antemado gracias
De antemado gracias
- Sab Ago 11, 2018 12:59 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Acero longitudinal en columnas de estructura de 4 pisos ETABS
- Respuestas: 1
- Vistas: 1935
Re: Acero longitudinal en columnas de estructura de 4 pisos ETABS
Estimado, que no sepas entender el porque sube la cuantia de acero, debería dejar el diseño un profesional de la ingeniería estructural, la estructura es un poco compleja, hay que tener mucho criterio en este tipo de estructuras. 1. Segun vi el modelo la viga que se apoya en dichas columnas donde su...
- Sab Ago 11, 2018 12:38 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de estructura metálica para cubierta de viviendas
- Respuestas: 1
- Vistas: 1407
Re: Diseño de estructura metálica para cubierta de viviendas
El tema es muy general, deberia especificar el tipo y forma de la cubierta, lo lógico seria modelar toda la cubierta y diseñarla.
- Sab Ago 11, 2018 12:34 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Combinaciones de carga en ETABS
- Respuestas: 4
- Vistas: 3443
Re: Combinaciones de carga en ETABS
Realmente es algo manual, la guias de como manejar el programa y videos hay por monton, revisalos he investiga.
- Sab Ago 11, 2018 12:29 pm
- Foro: Etabs
- Tema: DUDA CON LOS DRIFTS
- Respuestas: 1
- Vistas: 1734
Re: DUDA CON LOS DRIFTS
Lo que preguntas es muy basico que todo ingeniero estructural lo debe saber DRIFT, es deriva, diferencia de desplazamientos consecutivos sobre la altura de la columna, mas basico es un angulo en radianes SPANDREL, es un modo de diseño que tiene el programa ETABS,SAp2000, para diseñar vigas con eleme...
- Dom Jun 24, 2018 7:48 pm
- Foro: Safe
- Tema: Error en Diseño de Losa Aligerada en Safe
- Respuestas: 2
- Vistas: 3588
Re: Error en Diseño de Losa Aligerada en Safe
Si no se deforma porque la losa no ha de tener carga, es mas facil que subas el modelo.
- Mar Jun 05, 2018 10:40 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Como obtener los periodos fundamentales con Etabs
- Respuestas: 3
- Vistas: 4554
Re: Como obtener los periodos fundamentales con Etabs
no es clara la pregunta, el periodo fundamental no existe para cada nivel, de define al modo fundamental cuando la estructura se mueve traslacionalmente es fundamental por esto, el periodo debe ser de toda la estructura.
- Vie Abr 27, 2018 5:39 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Armado con torsion
- Respuestas: 1
- Vistas: 1814
Armado con torsion
En el summary de ETABS, se el acero por separado acciones de flexion, corte y torsion.
Para poder armar una viga con torsión, se suma las contribuciones de las 3 acciones ? según la imagen
Para poder armar una viga con torsión, se suma las contribuciones de las 3 acciones ? según la imagen
- Dom Abr 01, 2018 5:52 pm
- Foro: Mensajes de Error CSI
- Tema: Etabs 9.7.4. Cortante Basal
- Respuestas: 2
- Vistas: 2968
Re: Etabs 9.7.4. Cortante Basal
Si es que el modelo esta bien echo, verificando que las cargas asignadas estén bien, y que el calculo del teórico este bien calculado, se debería corregir el cortante cortante teorico / cortante del programa, es un factor de mayoracion, en load cases cambiar factor de escala.
- Lun Mar 19, 2018 12:02 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Donde estudiar el curso de diseño de concreto armado
- Respuestas: 2
- Vistas: 3950
Re: Donde estudiar el curso de diseño de concreto armado
Concuerdo con el comentario anterior, cualquier empresa enseña lo que pides, sea buena o no dependerá del provecho que tu mismo le saques al profesor, cursos que programas hay muchos, te recomiendo cursos que complemente la parte teórica que es la bases para entender lo que bota un programa cualquie...
- Jue Mar 08, 2018 10:29 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Crear secciones acarteladas
- Respuestas: 4
- Vistas: 2362
Re: Crear secciones acarteladas
Debería coger un curso de elementos finitos para eso.
- Jue Mar 08, 2018 10:23 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: MUROS DE SOTANO EN ETABS
- Respuestas: 8
- Vistas: 8323
Re: MUROS DE SOTANO EN ETABS
Cuando se tiene muros de sotano de diferente nivel, por experiencia modelo el muro con un coeficiente de balasto en el muro cuando el sismo actual en contra del muro, el siguiente paso es rotar la estructura en sentido contrario el muro, y no se pondría resortes. Eso para modelar y diseñar la estruc...
- Mié Mar 07, 2018 11:54 am
- Foro: Estudiantes
- Tema: Libros para aprender a estructurar edificaciones
- Respuestas: 1
- Vistas: 1849
Re: Libros para aprender a estructurar edificaciones
Existe mucha información al respecto, un libro no es suficiente, mientras vas avanzando en tu carrera, cada tema que sientas el interés de profundizar deber buscarlo, he irán apareciendo lo libros. Saludos
- Mié Mar 07, 2018 11:47 am
- Foro: Universidades
- Tema: Consultas sobre analisis de estructuras
- Respuestas: 2
- Vistas: 7210
Re: Consultas sobre analisis de estructuras
1) Para estimar la presencia de un diafragma rígido mediante el método de las rigideces es considerar en la matriz de rigideces de la viga la no deformación axial, y también en el análisis estático o dinámico considerar 1 grado de libertad por planta tomando en cuanta si es estructura en 2D o 3 grad...
- Dom Mar 04, 2018 2:41 pm
- Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
- Tema: patologias en las edificaciones
- Respuestas: 3
- Vistas: 3163
Re: patologias en las edificaciones
Por lo regular hay muchos factores que pueden afectar a un elemento se fisure:
1.- Debido a cargas se puede fisurar un elemento debido que no es capas de resistir esa carga en un 100%
2. Debido a los cambios de temperatura
3. En elementos de hormigon , las fisuras se dan siempre.
1.- Debido a cargas se puede fisurar un elemento debido que no es capas de resistir esa carga en un 100%
2. Debido a los cambios de temperatura
3. En elementos de hormigon , las fisuras se dan siempre.
- Sab Feb 24, 2018 11:23 pm
- Foro: Normas Colombia
- Tema: SISTEMA ESTRUCTURAL DUAL NSR-10
- Respuestas: 2
- Vistas: 3705
Re: SISTEMA ESTRUCTURAL DUAL NSR-10
Mi entendimiento de los sistemas duales es que los muros deben soportar el cortante sísmico como minimo el 75% o mayor del cortante basal, sin embargo los pórticos deben ser diseñados con un cortante minimo del 25% del cortante basal, por ejemplo si el cortante sismico es 100 ton, los muros deben se...
Re: SAFE 2016
Te recomiendo tomar un curso de SAFE intermedio, la reaccion del suelo se lo modela sin tracciones solo a compresion, en el programa se puede ver que la zapata se debe alzar en una esquina, hay que definir a que significa vuelco segun tu codigo.
- Mar Feb 20, 2018 11:44 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Analisis dinamico - Modal mayor a 1
- Respuestas: 3
- Vistas: 1473
Re: Analisis dinamico - Modal mayor a 1
Comparto la opinión anterior, es un grave problema no saber interpretar resultados, para manejar un programa hay que saber el marco teorico muy bien.
- Vie Feb 16, 2018 11:04 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Analisis sismico sap2000
- Respuestas: 3
- Vistas: 2146
Re: Analisis sismico sap2000
Solo viendo las comentarios que pone en la pregunta, defino que no sabes dinámica de estructuras, te recomiendo que estudies un libro de dinamica de estructuras, antes de meterse a manejar un programa se debe conocer muy bien la teoría, sino no sabe no haga en un programa haga manualmente de forma m...
- Vie Feb 16, 2018 10:56 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Como puedo borrar una columna en ETABS?
- Respuestas: 2
- Vistas: 7960
Re: Como puedo borrar una columna en ETABS?
Cuando no se puede seleccionar, puede ser un problema de la tarjeta grafica.
Si no es, se selecciona mediante los comandos del ETABS seleccionar,-
Selecciona los elementos distintos y esconde, luego selecciona el elemento y presiona suprimir.
Hay muchas maneras de eliminar un elemento.
Si no es, se selecciona mediante los comandos del ETABS seleccionar,-
Selecciona los elementos distintos y esconde, luego selecciona el elemento y presiona suprimir.
Hay muchas maneras de eliminar un elemento.
- Lun Ene 15, 2018 9:18 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Viga chata 25x20 en portico
- Respuestas: 4
- Vistas: 6705
Re: Viga chata 25x20 en portico
Los macizos, son áreas del espesor de losas en el área de columnas, por lo regular sirven para reducir el cortante por punzonamiento en estructuras con vigas chatas, el armado de esto solo es por temperatura.
- Sab Ene 13, 2018 11:07 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Viga chata 25x20 en portico
- Respuestas: 4
- Vistas: 6705
Re: Viga chata 25x20 en portico
Para la utilizacion de vigas chatas, para este caso especifico, se podria usar, tomando en cuenta varios aspectos sismoresistentes, como el R de diseño debe ser bajo como ejemplo R=5, se debe colocar macisos en el area de columna, los estribos de las vigas por lo regular en este tipo de sistema vari...
- Sab Ene 13, 2018 11:02 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: CRITERO PARA MEDIR FLECHAS
- Respuestas: 2
- Vistas: 1755
Re: CRITERO PARA MEDIR FLECHAS
Desde desde el 0 relativo de la columna
- Dom Dic 31, 2017 1:09 pm
- Foro: Etabs
- Tema: DISEÑO DE MUROS DE CORTE EN ETABS POR EL MÉTODO C&T
- Respuestas: 2
- Vistas: 1680
Re: DISEÑO DE MUROS DE CORTE EN ETABS POR EL MÉTODO C&T
Te recomiendo que hagas el diseño del muro a mano y luego corrijas el error, para manejar un programa se debe tener unas bases solidas de diseño y interpretación de resultados o haber tomado un curso de aplicación del programa, hay que tener cuidado con esto, no basta manejar un programa para saber ...
- Lun Dic 25, 2017 9:33 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Transmisión de cargas losa en 2 direcciones-viga
- Respuestas: 3
- Vistas: 2205
Re: Transmisión de cargas losa en 2 direcciones-viga
Se deberia subir una imajen o un modelo, lomas lógico es transmitir la carga de la losa por medio de la vigas.
- Mar Nov 21, 2017 7:30 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Análisis sísmico estático
- Respuestas: 2
- Vistas: 2374
Re: Análisis sísmico estático
Considero que todas, ya que en edificaciones el Cortante Estatico es el limitante. Principalmente se lo utiliza en edificaciones de baja altura, aunque en edificios de mediana altura pudiera ser aplicable siempre y cuando sea regular.
- Lun Oct 02, 2017 11:00 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Características del primer modo de vibrar de una estructura
- Respuestas: 3
- Vistas: 4724
Re: Características del primer modo de vibrar de una estructura
Saludos : En mi opinión, una estructura puede vibrar en cualquier modo, ser el primer modo puede ser cualquiera, establecer como quiere el diseñador se mueva su estructura es otra cosa. Por lo regular la mayoría de los códigos en estructuras comunes se recomienda que el primer modo de vibrar sea fun...
- Sab Sep 02, 2017 9:42 pm
- Foro: Etabs
- Tema: SOBRE BRAZOS RIGIDOS
- Respuestas: 28
- Vistas: 33974
Re: SOBRE BRAZOS RIGIDOS
Tengo enteniddo que el factor depende de la relacion columna fuerte/viga debil, en el libro de Grahamn Powell de Modelamiento estructural, esta esa conclusion.
- Sab Sep 02, 2017 9:21 pm
- Foro: Etabs
- Tema: No corre analisis
- Respuestas: 3
- Vistas: 6443
Re: No corre analisis
Es recomendable subir el modelo, con las palabras no se soluciona, puede ser tu compu, puede ser el programa, puede ser el modelo, etc ,etc, etc
- Sab Sep 02, 2017 12:24 am
- Foro: Discusion sobre Reglamentos, Normas y Criterios
- Tema: vigas de concreto en torsion
- Respuestas: 9
- Vistas: 9980
Re: vigas de concreto en torsion
Existen un sinnumero de casos. Todo depente del tipo que especifica el ACI para diseño a torsion.
- Vie Ago 18, 2017 9:55 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Duda_ Análisis Estático y Dinámico_sap2000
- Respuestas: 5
- Vistas: 3443
Re: Duda_ Análisis Estático y Dinámico_sap2000
Saludos En el caso la mayoría de códigos, define que el cortante estático debe ser un limite mínimo del cortante dinámico, por lo regular en estructuras de baja altura el cortante dinámico sabe ser menor, hay que tomar en cuenta que un análisis dinámico refleja una mejor distribución de las fuerzas ...
- Sab Jul 15, 2017 7:57 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Flecha en Losa maciza Armada en dos Direcciones
- Respuestas: 2
- Vistas: 3598
Re: Flecha en Losa maciza Armada en dos Direcciones
No esta claro tu consulta, ya que faltan datos de la vigas que rodean a la losa y la viga intermedia.
Colocar una viga cortando la losa ayuda a disminuir la deflecion no lo dudo.
Colocar una viga cortando la losa ayuda a disminuir la deflecion no lo dudo.
- Dom Jun 18, 2017 12:21 am
- Foro: Sap2000
- Tema: ¿Cómo introducir 2 materiales distintos en la misma seccion?
- Respuestas: 6
- Vistas: 3131
Re: ¿Cómo introducir 2 materiales distintos en la misma secc
Lo primero, muchas gracias brgallego. Tengo otra pregunta mas que hacer: ¿Cómo puedo indicar que trabajan conjuntamente entre dos secciones transversales que estan en contacto? es decir, se trata de una losa de concreto (de hormigon) y una viga metálica y quiero quetrabajen como una unica pieza en ...