Buen día comunidad, me encuentro aprendiendo sobre el manejo del Etabs (2015), a la hora de realizar el análisis de diseño de concreto todos los miembros de mi estructura cumplen excepto los que hacen parte de voladizos, chequeando en los resultados sale el siguiente mensaje "O/S # 45 Shear stress due to shear force and torsion together exceeds maximum allowed", deseo contar con la asesoría de algún experto y que me guié por un buen camino para solucionar este problema en mi diseño.

adjunto al mensaje el modelo.

Re: Ayuda análisis diseño edificio

Publicado: Mié Jun 08, 2016 1:35 am
por pannus0
tines un problema de torsion y la manera de solucionarlo es aumentar las cantidad de estribos, pasa en columnas tipo L ,tipo T y sobre todo en volados

Re: Ayuda análisis diseño edificio

Publicado: Mié Jun 08, 2016 3:18 am
por Greprap91
También puedes, si no quieres armar mas, aumentar el ancho de la viga, es decir si tenias una viga de 30x30 cm ( ancho x altura) puedes hacerla de 40x30 cm o 50x30 cm etc....

Asi mismo, si es un voladizo yo te recomiendo que verifiques en planos, la longitud de anclaje de las armaduras del voladizo. Es decir, la union del voladizo con la estructura, debe presentar un Momento Flector Negativo alto, pues como las armaduras estarán en la cara superior de la placa o forjado, asegurate de que tienen bastante continuidad hacia el interior del edificio, para asegurar un empotramiento correcto. Consejo constructivo.