Página 1 de 1
Aberturas en vigas
Publicado: Dom Oct 10, 2010 1:40 am
por carlosmch_05
Buenas.
Me gustaria saber las recomendaciones a seguir para realizar aberturas en vigas ya existentes, y en que partes de la viga es conveniente y en que partes no lo es.
Muchas gracias y les agradesco lo que puedan aportarme.
Re: Aberturas en vigas
Publicado: Mar Oct 12, 2010 8:06 pm
por ReneM
Hola, siempre evitar que sea en los extremos ya que en estos puntos el cortante es máximo, también en el centro ya que en este caso usualmente el momento flector es el máximo. Si es necesario perforar la viga lo recomendable es hacerlo en los tercios centrales y a plomo de la losa, es decir lo más cercano posible a la losa.
Re: Aberturas en vigas
Publicado: Mié Oct 13, 2010 8:47 am
por jcoronellr
Buenas
Lo expresado por ReneM, te lo dejo en este paper.
Ing. Jaime
Re: Aberturas en vigas
Publicado: Mié Oct 13, 2010 9:50 am
por Haroldsf
jcoronellr escribió:Buenas
Lo expresado por ReneM, te lo dejo en este paper.
Ing. Jaime
Saludos ing. Jaime, casualmete se me ha presentado ese caso en una edificacion que estoy construyendo y tendremos que hacerle un hueco a una viga para pasar una tuberia de pvc de 3 pulgadas, la inquietud es si ese h/3 incluye el espesor de la losa, en mi caso tengo una losa de 15 cms mas 60 cms de viga, para un total de 75 cms, o solo considero los 60 cms de la viga. El grafico esta bien claro,pero me queda esa duda. Saludos de nuevo.
Re: Aberturas en vigas
Publicado: Mié Oct 13, 2010 10:03 am
por jcoronellr
Saludos Haroldsf
La altura corresponde a la viga 60 cms, sin incluir la losa. Una aclaracion a veces se diseña la viga con la losa incluida, es decir la viga es de 60 cms y la losa es maciza de 15 cms, entonces el espesor de la viga sigue siendo 60 cms, no 75 cms, ni 45 cms. OJO.
Ing. Jaime
Re: Aberturas en vigas
Publicado: Mié Oct 13, 2010 10:09 am
por jcoronellr
Buenos dias
Otro tema muy discutido es el de las juntas frias aca les dejo este paper sobre las juntas en la losas
Ing. jaime