BUENAS TARDES COMPAÑEROS CONTRUAPRENDE EN ESTA OCASION VENGO CON LA SIGUIENTE DUDA
Requiero considerar la fuerza sismica en la componente vertical,y segun la norma NSR-10 debo considerar minimo 2/3 de la componente sismica  horizontal, ya sea en el espectro de diseño o en los acelerogramas
Con respecto al modelo en SAP2000  ya había cargado  el espectro de diseño Response spectrum basado en la norma, e intente crear un load case  tipo "response spectrum" cargando este espectro  en el sentido U3 que seria en el sentido vertical y con scale factor de 2/3 pero al correr el modelo no me muestra desplazamientos ni reacciones en los apoyos,
 me podrian ayudar con esto ¿como podria cargas la componente vertical como 2/3 de la componete horizontal en el modelo de sap2000
MUCHAS GRACIAS
            
			
									
						BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d 
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
	Whatsapp / Telegram
SISMO VERTICAL SAP2000
					Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
	Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
has aplicado :U3=2/3xU1spectro92 escribió:BUENAS TARDES COMPAÑEROS CONTRUAPRENDE EN ESTA OCASION VENGO CON LA SIGUIENTE DUDA
Requiero considerar la fuerza sismica en la componente vertical,y segun la norma NSR-10 debo considerar minimo 2/3 de la componente sismica horizontal, ya sea en el espectro de diseño o en los acelerogramas
Con respecto al modelo en SAP2000 ya había cargado el espectro de diseño Response spectrum basado en la norma, e intente crear un load case tipo "response spectrum" cargando este espectro en el sentido U3 que seria en el sentido vertical y con scale factor de 2/3 pero al correr el modelo no me muestra desplazamientos ni reacciones en los apoyos,
me podrian ayudar con esto ¿como podria cargas la componente vertical como 2/3 de la componete horizontal en el modelo de sap2000
MUCHAS GRACIAS
ha muchos factores por la cual no te salen los resultados.................. como poder adivinar?????
- 
					
- Similar Topics
 - Respuestas
 - Vistas
 - Último mensaje
 
 
- 
						
- 2 Respuestas
 - 2549 Vistas
 - 
								Último mensaje por Alejandro_Salgado																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 0 Respuestas
 - 2495 Vistas
 - 
								Último mensaje por CARLIG																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 2 Respuestas
 - 11875 Vistas
 - 
								Último mensaje por construaprende																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 0 Respuestas
 - 3208 Vistas
 - 
								Último mensaje por Olger cutipa																			
											
										
																		
 
 
- 
                
- Información
 
 
- 
                
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
 