Buenas...
modelé una viga de concreto simplemente apoyada en SAP2000, con una sección de 20 X 30 cm y una longitud de 5 m. El momento flexionante debido al peso propio es igual a 0.45 ton-m.
Después le coloqué un muro con un peso específico de 1.7 ton/m3, espesor de 15 cm, longitud de 5 m, y altura de 3 m. El momento flexionante debido al peso del muro en la viga debería ser igual a 2.39 ton-m. El momento flexionante total en la viga debido al peso propio de ambos elementos debería ser igual a 2.84 ton-m al centro del claro. pero esto es lo que obtengo:
No sé qué pasa o qué estoy haciendo mal. Tanto la viga como el muro los subdividí en 10 segmentos iguales. El muro lo modelé con elementos shell. En las reacciones de la viga sí se toma en cuenta los pesos propios:
Este ejercicio lo hice también en el sta d.Pro y obtengo los mismos resultados que con el SAP2000.
No sé qué pasa, a ver si alguien sabe.
Saludos.
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Duda con momentos flexionantes de una viga
- Alejandro_Salgado
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 178
- Registrado: Jue Feb 18, 2010 12:36 pm
- Ubicación: Guadalajara, Jalisco
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Los elementos shell que introdujiste en el modelo tienen rigidez y están colaborando como parte de la estructura. Por tanto, lo que está calculando el programa no es una viga simplemente apoyada, sino una especie de muro/viga con gran peralte.
Lo que debes hacer es introducir el peso del muro como una carga lineal (borra los shell); de esta forma los momentos deben ser los que tu esperas que sean.
Lo que debes hacer es introducir el peso del muro como una carga lineal (borra los shell); de esta forma los momentos deben ser los que tu esperas que sean.
De acuerdo......bluek8 escribió:Los elementos shell que introdujiste en el modelo tienen rigidez y están colaborando como parte de la estructura. Por tanto, lo que está calculando el programa no es una viga simplemente apoyada, sino una especie de muro/viga con gran peralte.
Lo que debes hacer es introducir el peso del muro como una carga lineal (borra los shell); de esta forma los momentos deben ser los que tu esperas que sean.
Saludos
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 1
- Registrado: Vie Ago 08, 2014 12:19 pm
Existe un error de concepto. Lo que tienes que hacer es metrar las cargas sobre la viga y el peso propio de la viga , sobre su área tributaria y expresarlos en Tn/m ó Kg/m, y asignarle como carga distribuida a tu viga. Ah pero antes debes de quitarle la opción de considerar el peso propio de la viga en define load patterns y cambiar el self Weigt multipler de 1 por cero (o)
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 706 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 2167 Vistas
-
Último mensaje por proceso99
-
- 5 Respuestas
- 3707 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 2998 Vistas
-
Último mensaje por Vic-11
-
- 2 Respuestas
- 3239 Vistas
-
Último mensaje por metallica1860
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado