BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d 
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
	Whatsapp / Telegram
2 dudas básicas
					Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
	Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
- 
				Redirts
 - Usuario Principiante

 - Mensajes: 10
 - Registrado: Mié Feb 21, 2007 4:57 pm
 - Ubicación: Viña del Mar
 
Una consulta básica, cual es al diferencia de elegir como "framing type" un "moment frame" o "braced frame" en el sap2000 y la otra pregunta es como puedo hacer para limitar el valor de kl/r sea menor a 120 y no 200 como viene por defecto. gracias. saludos
            
			
									
						- 
				APATOSAURIO
 - Usuario Principiante

 - Mensajes: 7
 - Registrado: Mié Oct 05, 2011 3:05 pm
 
Soy nuevo en el foro y en sap, pero depronto este enlace te sirva de algo
http://structuresworkshop.com/blog/?p=1355
            
			
									
						http://structuresworkshop.com/blog/?p=1355
Buenas tardes,Redirts escribió:Una consulta básica, cual es al diferencia de elegir como "framing type" un "moment frame" o "braced frame" en el sap2000 y la otra pregunta es como puedo hacer para limitar el valor de kl/r sea menor a 120 y no 200 como viene por defecto. gracias. saludos
Por tu primera pregunta dedusco que estás utilizando la norma AISC-LRFD93. La diferencia de elegir "moment frame" o "braced frame" radica en las consideraciones de diseño sismorresistente que aplicará SAP2000 de acuerdo a la norma de esa epoca (de 1993), las cuales varían dependiendo de si la estructura posee pórticos a momento o arriostrados (p. ej., aplica diferentes límites para las relaciones ancho-espesor de los elementos).
Con relación a tu segunda pregunta, lamentablemente no se puede modicar el valor límite de la relaciones de esbeltez de los elementos
Por simple curiosidad, ¿por que seleccionas la norma AISC de 1993 y no la del 2010 ó 2005?
Saludos
- 
					
- Similar Topics
 - Respuestas
 - Vistas
 - Último mensaje
 
 
- 
						
- 0 Respuestas
 - 1270 Vistas
 - 
								Último mensaje por inge.beam																			
											
										
																		
 
 