Hola, Comunidad Construaprende.
Tengo una duda, con respecto a el análisis de sótanos de edificaciones. Tengo un edificio de 22 Pisos, con irregularidad suficiente para determinar usar un diafragma flexible, el problema esta en si este aplica para los sótanos, ya que estos estarán confinados. mis dudas son las siguientes:
1. El Coeficiente de Rankine / Culomb K, debe ser Pasivo o Activo?, pues considerando lo que dice la norma con respecto a las cargas de presión de tierra, si opto por usar el K pasivo, simulo el muro rígido, empotrado, por otro lado si opto por usar K activo, simulo el muro flexible y con libertad de giro y desplazamiento. que me recomiendan usar (el muro se va a deformar o sera lo suficiente mente rígido para no deformarse?)
2. Es posible modelar este tipo de muros en ETABS?, me dicen que el elemento Shell de ETABS no puede ser cargado como en SAP2000
Muchas Gracias
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Muros De Contención en Sótanos
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
- sanjoaquin8
- Usuario Principiante
- Mensajes: 32
- Registrado: Mar Abr 15, 2008 3:40 pm
- Ubicación: bogotá
buenos dias
los muros debes modelarlos con tu correspondiente Ea y Ed activo y dinamico correspondiente, pien so yo que el pasivo no pues no hay otro empuje de tierra contrario generandose, por otro lado tienes razon el etabs no modela cargas tipo joint pattern (trapezoidales y otras), por lo que para cargar tu modelo, tienes varias opciones quyeson
1. crear el mesh del muro y empezar a asignarle carga al muro de acuerdo a su altura
2. realizar analisis a mano y encontrar el punto de aplicacion en el muro y asignarlo en el modelo (este caso no es muy conservador en mi opinion)
espero te sirva de algo
los muros debes modelarlos con tu correspondiente Ea y Ed activo y dinamico correspondiente, pien so yo que el pasivo no pues no hay otro empuje de tierra contrario generandose, por otro lado tienes razon el etabs no modela cargas tipo joint pattern (trapezoidales y otras), por lo que para cargar tu modelo, tienes varias opciones quyeson
1. crear el mesh del muro y empezar a asignarle carga al muro de acuerdo a su altura
2. realizar analisis a mano y encontrar el punto de aplicacion en el muro y asignarlo en el modelo (este caso no es muy conservador en mi opinion)
espero te sirva de algo
Los muros de sotano se deben diseñar para el empuje "en reposo" Ko. que es igual a 1-sen(cita). Estos muros no ceden (non-yielding walls) y por lo tanto no se puede dar el desplazamiento mínimo del muro para que la cuña de tierra que los métodos de Rankine o Coulomb suponen se está desplazando.
Esto lo puedes ven en el libro de Braja Das, seccion 7.2 o en el libro de Jumikis.
Saludos,
Raúl
Esto lo puedes ven en el libro de Braja Das, seccion 7.2 o en el libro de Jumikis.
Saludos,
Raúl
Los muros de contención de sótanos, el cálculo en la etapa definitiva los muros están restringido al desplazamiento por el o los entrepisos de los diferentes niveles, por lo tanto no se cumple la teoría de Rankine. En estos casos se puede adoptar los diagramas de envolvente de presiones en los de muros entibados, que están en función de los parámetros geotecnicos de la masa de suelo a contener y su clasificación.
Sé que no está relacionado con el tema, pero por favor;
Estoy realizando una tesis doctoral y necesito que me contesten más de 1000 ingenieros, agradecería si pudieran ayudarme contestando la siguiente encuesta,
https://es.surveymonkey.com/r/QYJRQKC
Un saludo,
Estoy realizando una tesis doctoral y necesito que me contesten más de 1000 ingenieros, agradecería si pudieran ayudarme contestando la siguiente encuesta,
https://es.surveymonkey.com/r/QYJRQKC
Un saludo,
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 2625 Vistas
-
Último mensaje por dmendoza
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados