Buenas, tengo un problema con una viga de hormigón postesado en Sap2000...
Ess una viga sencilla isostática de un vano. El trazado del tendón es parabólico, con los puntos inicial y final en el centro de gravedad. Al hacer la simulación, con la combinación frecuente más pretensado, me salen unos momentos negativos en los extremos bastante importantes. Estoy empezando a utilizar el programa y seguramente esté introduciendo algún dato mal, pero no se lo que es... ¿por qué puede ser?
Gracias!!!
BIMSOFTWARE - Building Information Modelling
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Tendon en viga postesada de un vano
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
- guzmancivil
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 99
- Registrado: Mar Jun 09, 2009 1:20 pm
- Ubicación: Perú
Siempre en las consultas que tengas para delgante,cuelga lo que estas haciendo para que sea mas entendible tu pregunta.
Salu2
Salu2
- jfjdm
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 1246
- Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
- Ubicación: San Salvador
No se pueden ver las dimensiones del momento negativo, pero eso es normal cuando tenés estados de carga iniciales aunque habría que ver la magnitud de tus momentos para revisar si está bien calculada tu tensión inicial en el cable.serubio escribió:Buenas, tengo un problema con una viga de hormigón postesado en Sap2000...
Ess una viga sencilla isostática de un vano. El trazado del tendón es parabólico, con los puntos inicial y final en el centro de gravedad. Al hacer la simulación, con la combinación frecuente más pretensado, me salen unos momentos negativos en los extremos bastante importantes. Estoy empezando a utilizar el programa y seguramente esté introduciendo algún dato mal, pero no se lo que es... ¿por qué puede ser?
Gracias!!!
-