Principalmente deseo saludar a todos los companero del foro y agradecerles por hacer de este foro algo posible
con sus contribuciones.
Me toco disenar un muro de perimetrico para un lote baldio, entonces adopte los siguientes datos para el calculo del cimiento de HoCo:
*Peso especifico Ladrillo 6H (Υl) 1500 Kg/m3
*Peso especifico hormigon (Υho) 2200 Kg/m3
*Resistencia admisible del terreno (ρt) 1 Kg/cm2 (No se hicieron ensayos)
*Espesor muro Soguilla (e) 15 cm
*Altura muro Soguilla (h) 2,2 m
*Altura Sobrecimiento 40 cm
Obtuve como resultados un cimiento corrido de 30x40 (base x altura).
Adopte columnas con el espesor del muro (15x25), con 4 fierros de 12 mm y una separacion de 3,5 m para hacer frente a los efectos del viento.
Hoy llegue al lugar de la construccion y con los resultados obtenidos y encontre que los albaniles hicieron una zanja de 40x40 para el ciemiento corriodo
al ras del suelo (Lo que es muy similar al de calculo), y en el lugar de las columnas dejaron agujeros de 50x50 a 1 m de profundidad.
mi duda es:
si las columnas axialmente no reciben mas que su propio peso,
Deben fundarce necesariamente en zapatas? o pueden fundarce en el mismo cimiento corrido?
Seria correcto fundar zapatas a un nivel menor que la fundacion corrida del muro?
si fueran zapatas estas pueden ser de HoCo con una pequena parrilla para sostener los fierros de las columnas?
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Columnas en muros perimetricos
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
- guzmancivil
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 99
- Registrado: Mar Jun 09, 2009 1:20 pm
- Ubicación: Perú
1) Tu lo has dicho para el caso de las columnas que sirven como confinamiento de los muros, estas no necesitan cimentarse necesariamente en Zapatas, debido a que la carga de diseno va a ser por cortante en la base y pasa sobrado el cimiento corrido calculado.cobsky escribió:Principalmente deseo saludar a todos los companero del foro y agradecerles por hacer de este foro algo posible
con sus contribuciones.
Me toco disenar un muro de perimetrico para un lote baldio, entonces adopte los siguientes datos para el calculo del cimiento de HoCo:
*Peso especifico Ladrillo 6H (Υl) 1500 Kg/m3
*Peso especifico hormigon (Υho) 2200 Kg/m3
*Resistencia admisible del terreno (ρt) 1 Kg/cm2 (No se hicieron ensayos)
*Espesor muro Soguilla (e) 15 cm
*Altura muro Soguilla (h) 2,2 m
*Altura Sobrecimiento 40 cm
Obtuve como resultados un cimiento corrido de 30x40 (base x altura).
Adopte columnas con el espesor del muro (15x25), con 4 fierros de 12 mm y una separacion de 3,5 m para hacer frente a los efectos del viento.
Hoy llegue al lugar de la construccion y con los resultados obtenidos y encontre que los albaniles hicieron una zanja de 40x40 para el ciemiento corriodo
al ras del suelo (Lo que es muy similar al de calculo), y en el lugar de las columnas dejaron agujeros de 50x50 a 1 m de profundidad.
mi duda es:
si las columnas axialmente no reciben mas que su propio peso,
Deben fundarce necesariamente en zapatas? o pueden fundarce en el mismo cimiento corrido?
Seria correcto fundar zapatas a un nivel menor que la fundacion corrida del muro?
si fueran zapatas estas pueden ser de HoCo con una pequena parrilla para sostener los fierros de las columnas?
2) Se recomienda usar el mismo nivel de fundacion para toda la estructura.
3) No necesitas colocar Zapatas y si decides hacerlo una parrilla simple con acero #3 con cuantia minima 0.0018 bh es suficiente. te va a salir acero #3 cada 20 o 25cm.
Espero haberte ayudado.
Saludos

-